Добрый день!
ПР-200. Разбирался с макросом Pt100, загруженным с он-лайн библиотеки.
Особенность в этом месте:
pt100_1..PNG
Получается такая себе "защелка". При превышении сопротивления на входе на определенное значение, результат вычисления корня из отрицательного значения становится "не числом" и "защелкивается" на выходе.
pt100_2.PNG.
Обратно не срабатывает из-за особенностей реализации макроса тернарной операции сравнения.
Практически выглядит так, что при обрыве входа (датчика) значение температуры становится равным нулю.
Починил просто - изменил ограничение по "верху" сопротивления:
pt100_3.PNG




Ответить с цитированием