Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 99

Тема: ПР200 + панель Weintek

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может нечто подобное устроит, если одновременно всем не вызывать, в смысле, 6 дискретных входов хватит для 63 кнопок
    подобное НЕ устроит в первую очередь заказчика

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    матрицу на релейных выходах собрать в принципе можно, только работать она будет медленно и недолго
    матрица тоже НЕ подходит

    все кноки должны быть нормально-замкнутые на "0", как в системах сигнализации
    Последний раз редактировалось duser; 16.01.2024 в 15:01.

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ПР200 можно взять с 2-мя портами RS и прицепить модули ввода. Если читать битовыми масками, то будет вполне быстро, даже с учетом того, что групповых запросов у ПР нет. уж для кнопок хватит точно.
    Еще и в обратную сторону индикацию сделать. двойную даже. Моргающую что вызов пошел, постоянную что вызов принят.
    Скорее всего нужно сделать постоянную индикацию, когда вызов произошёл, мигающую, когда вызов принят удалённо (на панели оператора), без индикации, когда вызов принят локально (у кровати пациента).

  3. #63

    По умолчанию

    и логика работы кнопок (цифровых входов) и индикаторов (цифровых выходов) для надёжности должна быть осуществлена "без посредников" вроде Modbus (RTU или TCP), т.е. исключительно на входах/выходах ПР (ПЛК).
    Последний раз редактировалось duser; 16.01.2024 в 16:00.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    и логика работы кнопок (цифровых входов) и индикаторов (цифровых выходов) для надёжности должна быть осуществлена "без посредников" вроде Modbus (RTU или TCP), т.е. исключительно на входах/выходах ПР (ПЛК).
    Ну больница не угольная фабрика, чистота и порядок. А что насчёт искробезопасности и пр., требований? Ещё в больницах вроде изолированная нейтраль и кислородное оборудование, например...

  5. #65

    По умолчанию

    Зачем там вообще ПР? Для собрать инф. о вкл. кнопок только? Если так, то без ПР можно обойтись. Или еще какая то смысловая нагрузка?

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Зачем там вообще ПР? Для собрать инф. о вкл. кнопок только? Если так, то без ПР можно обойтись. Или еще какая то смысловая нагрузка?
    Ну это прошлый век. ТС же планирует это в скаду передавать и на планшеты медперсонала. И архив вести...

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну это прошлый век. ТС же планирует это в скаду передавать и на планшеты медперсонала. И архив вести...
    В том и дело...

  8. #68
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,784

    По умолчанию

    и логика работы кнопок (цифровых входов) и индикаторов (цифровых выходов) для надёжности должна быть осуществлена "без посредников" вроде Modbus (RTU или TCP), т.е. исключительно на входах/выходах ПР (ПЛК).
    не обязательно, если контролируется связь с модулем ввода, а контакты НЗ

  9. #69

    По умолчанию

    Короче, мы так до namur дойдем, с контролем целостности линии, как в старые добрые времена диод в конце линии связи, ну или принцип пожарной автоматики...

  10. #70
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,784

    По умолчанию

    а смысл контролировать линию, если кнопки с НЗ ? оно и так постоянно под контролем, пока контакт не разорвался, а там или вызов или обрыв линии - все равно бежать.

    не знаю, есть ли вообще модули ввода с возможностью контроля линии? ну аналоговые не в счет, которые сопротивление могут мерять.

Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  4. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  5. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 01:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •