Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 70 из 77

Тема: МУ110-8К Оптопара транзисторная

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Практически не повлияла бы. Но у нее существенные недостатки. Она сильно ограничит ток нагрузки, если будет рассчитана для защиты транзистора от перегрева при КЗ нагрузки.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    У овена все БП с защитой, кратность срабатывания защиты не более 2 Imax! Если максимальный ток БП(канала БП) будет не более 200 мА, то ток срабатывания защиты не более 400 мА, обычно выходные транзисторы даже менее нагружены(тогда можно подобрать БП с ещё меньшим током срабатывания защиты), короче может не обязательно лепить дополнительные городушки?
    Кстати, многоканальные БП очень удобные, если КЗ в одном из каналов, остальные работают, испытано на 4 канальном БП14Б-Д4.4-24, правда не специально а чисто случайно по забывчивости!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.07.2017 в 21:51.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если максимальный ток БП(канала БП) будет не более 200 мА, то ток срабатывания защиты не более 400 мА,
    Вы забываете о конденсаторе фильтра на выходе блока питания, тока разряда которого более чем достаточно для пробоя транзистора при КЗ в нагрузке. Защита защищает только сам БП.

  4. #4

    По умолчанию

    Ограничение по току обходится более мощным аналогом транзистора. Если исходить из рекомендованной схемы, то ограничение в 100мА на текущий канал коснётся владельцев низковольтных реле. Хотя при сборке в шкафу ттр уже дешевле механического реле на дин рейку

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от danilk Посмотреть сообщение
    Ограничение по току обходится более мощным аналогом транзистора. Если исходить из рекомендованной схемы, то ограничение в 100мА на текущий канал коснётся владельцев низковольтных реле. Хотя при сборке в шкафу ттр уже дешевле механического реле на дин рейку
    Дело отнюдь не в мощности транзистора, а в утилизации тепла, которое при этом будет выделяться. Это повлечет использование довольно громоздких радиаторов, которые не впишутся в существующие габариты корпуса.

  6. #6

    По умолчанию

    Лучше сжечь канал?

  7. #7

    По умолчанию

    Лучше не жечь канал. И почему вы решили перемкнуть нагрузку? В следующий раз вам придет в голову подать туда 220 вольт. Тоже будем пытаться защититься? А что, поставим высоковольтные транзисторы!
    Тщательнее надо работать.

  8. #8

    По умолчанию

    Постойте. Мы говорим о вполне реальном сценарии в рамках рабочих напряжений. Давайте из щитов автоматы уберём, логика та же самая

  9. #9

    По умолчанию

    по тому же МУ110
    У него кроме всего прочего есть незадействованные световоды вверху.
    При токах КЗ вполне можно СД зажигать как ошибку

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  2. Как подключить ТТР MS3DA к ТРМ 148 - К (выход оптопара)?..
    от izzalesa в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 22:16
  3. МУ110-6У
    от Александр Бакин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 12:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  5. симисторная оптопара
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 22:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •