Страница 685 из 782 ПерваяПервая ... 185585635675683684685686687695735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,841 по 6,850 из 7815

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #6841

    По умолчанию

    Почему у меня они отвечают на запросы раз в <10с круглосуточно? Что я делаю неправильно?

  2. #6842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    Я задал много конкретных вопросов : почему ПР200 прекращает отвечать на запросы спустя какое то время стабильного продолжительного обмена? Допустим ошибка сети/опроса и мы её устранили, но вопрос остается : почему ПР200 не отвечает на запросы? Что стало причиной?
    Вы самого главного не указали, ПР продолжает работать при "отвале" связи или нет. Скорее всего дело в этом, раз помогает перезагрузка именно ПР. Если предположить что дело в помехах которые периодически появляются и "валят" связь, то после окончания их действия связь должна восстановиться.

  3. #6843

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы самого главного не указали, ПР продолжает работать при "отвале" связи или нет. Скорее всего дело в этом, раз помогает перезагрузка именно ПР. Если предположить что дело в помехах которые периодически появляются и "валят" связь, то после окончания их действия связь должна восстановиться.
    Это тоже проверим.

  4. #6844

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    Я задал много конкретных вопросов : почему ПР200 прекращает отвечать на запросы спустя какое то время стабильного продолжительного обмена? Допустим ошибка сети/опроса и мы её устранили, но вопрос остается : почему ПР200 не отвечает на запросы? Что стало причиной? Как устронять это? Где в документации на изделие это написано? Какие рамки применимости данного изделия? Вопрос то очень серьёзный. Поставленно значительное количество изделий на серьёзный объект, а тут такая история. И сейчас оперативно нужно решить вопрос, в максимально короткие сроки.
    Скорость обмена по сети какая ?

  5. #6845

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Скорость обмена по сети какая ?
    9600. 1 стоп бит. 8 бит. Четности нет

  6. #6846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    9600. 1 стоп бит. 8 бит. Четности нет
    Резисторы 120 Ом на концах линии связи стоят. Нужна топология сети, длина линии связи, как проложена линия связи (не в одном ли коробе с силовыми кабелями), что кроме ПР200 стоит в шкафу. Каково типоисполнение ПР200 ?

  7. #6847

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Резисторы 120 Ом на концах линии связи стоят. Нужна топология сети, длина линии связи, как проложена линия связи (не в одном ли коробе с силовыми кабелями), что кроме ПР200 стоит в шкафу. Каково типоисполнение ПР200 ?
    Информация уточняется. В шкафу стоит пускатель и блок питания. Ток 1.5-2.5 А. ПР200-230.23.2.0. Так же пр200 общается со вторым устройством по второму каналу rs485 как мастер и вопросов нет.

  8. #6848

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    Информация уточняется. В шкафу стоит пускатель и блок питания. Ток 1.5-2.5 А. ПР200-230.23.2.0. Так же пр200 общается со вторым устройством по второму каналу rs485 как мастер и вопросов нет.
    Сетевой фильтр по питанию ПР200 стоит ? ПР200 лучше использовать с питанием =24 В. Пускатель часто срабатывает ? Катушка пускателя зашунтирована демпферной цепочкой ?
    Последний раз редактировалось IVM; 20.02.2023 в 11:46.

  9. #6849

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    ПР200 лучше использовать с питанием =24 В. Пускатель часто срабатывает ? Катушка пускателя зашунтирована демпферной цепочкой ?
    Связь пропадает в момент простоя оборудования. При пнр никаких сбоев не наблюдалось

  10. #6850

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    Связь пропадает в момент простоя оборудования.
    Что значит в момент простоя оборудования и какого оборудования ?

Страница 685 из 782 ПерваяПервая ... 185585635675683684685686687695735 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7157
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:47
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10517
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:49
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •