  1. #1
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    В ПР114 есть нЮанс - вход можно масштабировать, как душа пожелает, но к выходу сигнал должен быть приведён от 0.0 до 1.0 в формате FLOAT!
    Надо ограничить выход до 4 вольт - поставьте максимум 0.4 - всего делов-то.
    Прямо дискуссия разгорелась, и каждый по своему прав. Но вот смотрите, если нас интересует только передать сигнал со входа на выход с масштабированием сигнала, то Ваше решение конечно самое простое, но если сигнал с датчика надо будет ещё как то обрабатывать и включать в программу, то тогда даже самый опытный запутается в пересчётах и масштабах. А как показывает практика, вывод текущего показания датчика это лишь маленький кусочек программы.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Какая такая дискуссия? Есть непонимание новичками как конфигурировать входы и что делать с выходами.
    Ещё раз повторю - со входным сигналом можно делать всё, что угодно внутри - масштабировать, менять тип и т.п.
    Но при подаче на выход необходима нормализация по типу и диапазону!

    При передаче со входа на выход надо понимать это и больше ничего.
    Последний раз редактировалось AVF; 18.11.2013 в 12:49.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    А в настройках выхода задать нельзя? Налаживал индикатор с диапазоном 0 - 1 В задал в настройках выхода, работает уже пол-года.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    А в настройках выхода задать нельзя? Налаживал индикатор с диапазоном 0 - 1 В задал в настройках выхода, работает уже пол-года.
    Добрый день. А нельзя ли с этого места поподробнее. Насколько я смотрел, в настройках выхода даётся только возможность выбора аналоговый или дискретный. Или я не туда смотрел. Если можно проект с примером.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Тоже интересно, как настроить аналоговый выход ПР114 0...10 Вольт на диапазон 0...1 ???
    Откройте тайну .....
    Последний раз редактировалось AVF; 19.11.2013 в 07:33.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый вечер, Анатолий.
    Помогите с примером для ПР-114, для преобразования входного аналогового сигнала 4-5,6мА на выход в 4-20мА.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, Анатолий.
    Помогите с примером для ПР-114, для преобразования входного аналогового сигнала 4-5,6мА на выход в 4-20мА.
    Добрый день. Я хоть не анатолий, но попробую как понял. То есть вам получается нужно сделать, чтобы при разбеге токового сигнала на входе от 4 до 5,6 ма, на выходе сигнал гулял от 4 до 20ма. Если это так, то Вам просто нужно умножить в программе сигнал на 10 как в примере. Чуть подробнее для новичков.
    На входе размах сигнала 1,6ма, на выходе размах 16ма. Новичков обычно смущает, что 4ма для ПР114 на самом деле это 0 а если вход не масштабирован, то 20ма это 1. То же самое с выходами.
    В данном примере, чтобы сымитировать 5,6ма на входе в симуляторе Вам на вход нужно подать 0,1. На выходе получится 1 то есть искомые 20ма в натуре.
    Если нужны ещё подробности пишите.
    С уважением.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Я хоть не анатолий, но попробую как понял. То есть вам получается нужно сделать, чтобы при разбеге токового сигнала на входе от 4 до 5,6 ма, на выходе сигнал гулял от 4 до 20ма. Если это так, то Вам просто нужно умножить в программе сигнал на 10 как в примере. Чуть подробнее для новичков.
    На входе размах сигнала 1,6ма, на выходе размах 16ма. Новичков обычно смущает, что 4ма для ПР114 на самом деле это 0 а если вход не масштабирован, то 20ма это 1. То же самое с выходами.
    В данном примере, чтобы сымитировать 5,6ма на входе в симуляторе Вам на вход нужно подать 0,1. На выходе получится 1 то есть искомые 20ма в натуре.
    Если нужны ещё подробности пишите.
    С уважением.
    Спасибо за пример. Вы все правильно поняли.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, Анатолий.
    Помогите с примером для ПР-114, для преобразования входного аналогового сигнала 4-5,6мА на выход в 4-20мА.
    --- а самому сесть, посмотреть примеры, разобраться - впадлу? Задачу ставите на одну минуту тыцканья по клавишкам - не стыдно?

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- а самому сесть, посмотреть примеры, разобраться - впадлу? Задачу ставите на одну минуту тыцканья по клавишкам - не стыдно?
    Добрый вечер. Многоуважаемый AVF. На мой взгляд такие выступления в форуме несколько некорректны. Если Вам такие задачи кажутся очень простыми, это не значит, что нужно отказывать в помощи другим. Иногда любая подсказка помогает продолжить путь обучения, а грубый оклик отвращает от дальнейшего. Как сказал один мудрец "не бойся показать себя глупым задавая вопросы, бойся что тебя будут считать глупцом, слушая твои мудрые советы".
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 66 из 161 ПерваяПервая ... 1656646566676876116 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1