Какое максимальное количество строк можно задать в экране тревог в конфигураторе ИП320?
Какое максимальное количество строк можно задать в экране тревог в конфигураторе ИП320?
Практически бесконечно, но меру тоже надо знать))) 50 аварий.jpg
Еще вопрос можно ли с экрана трево перейти програмно на любой другой экран?
Например я в настройках проекта указал регистр 167 для перехода на любой другой экран, а при запуске моего эмитатора идут данные на регистры, которые прописаны в экране тревог, а затем я подаю на регистр 167 значение и перехожу на нужный мне экран. Могу ли я так сделать? Или только кнопкой Esc на самой панели?
Мне нужен совет. Есть шкаф АСП в него встроена панель ИП320.
Оператор не управляет со шкаф ни чем, он смотрит сообщения приходяшие в шкаф.
Как можно написать руководство для оператора панели ИП320 встроенную в шкаф.
У меня есть такие режимы как штатный запуск шкафа АСП (наверно какой то экран)
Нештатный запуск шкафа АСП когда по шкафа загружается неккоретно
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Мне надо руководство пользователя панеью написать специфическое
Доброго времени суток.Нужна подсказка
Есть старенькая ип320 2009 г выпуска.Решили подключить к ПЧВ 102.Связь есть и часть значений отображается, кнопки работают.При попытке добавить считывание регистра 16089 , 16009 (заказчик захотел размерность в попугаях) связь пропадает.Удаляешь регистр , снова остальное работает.Подскажите пожалуйста куда смотреть.Конфигуратор версия 8.0
Добрый день.
Выложите ваш проект с добавленным чтением регистров 16089, 16009.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Лишние экраны убрал , линейка работает.Вложил
регистры чтения и записи.Давно не работал с ИП , могу тупить.
Судя по карте регистров ПЧВ-102 - у вас для всех параметров, кроме 6109, должно быть указано Число регистров = 2 (в том числе, для линейки).
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk