Страница 6 из 29 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 281

Тема: Модули аналогового ввода МВ110

  1. #51

    По умолчанию

    блин, мв110-8а уже готов и ставится в производство, хотя должен был задерживаться, а плк110-24 еще не появились, хотя должны были.
    хотел взять мв110-8а, но уже заказал мва8.
    а плк110-24 жду с нетерпением, нужно 4-5штук.
    когда-же они появятся??? и когда будут доступны в украине???

  2. #52

    По умолчанию

    блин, мв110-8а уже готов и ставится в производство, хотя должен был задерживаться, а плк110-24 еще не появились, хотя должны были.
    хотел взять мв110-8а, но уже заказал мва8.
    а плк110-24 жду с нетерпением, нужно 4-5штук.
    когда-же они появятся??? и когда будут доступны в украине???
    а с питанием 220 не надо? а то я взял - и не знаю куда прилепить - под мои задачи не подходит - юзаю 100 и 150-тые... лежит в коробке уже полгода.....

  3. #53

    По умолчанию

    уважаемые представители компании овен. интересует плк100-24 и мв110-224.8а. в прайсе по украине не нашел мв110-224.8а есть только мв110-224.2а. вопрос.
    1.есть ли в продаже мв110-224.8а?
    2.возможно ли подключить два модуля мв110-224.2а к плк100-24?
    3.питание мва8 только 220ас или возможно и 24dc?

  4. #54

    По умолчанию

    1. пока нет. январь-первая партия.
    2. можно
    3.мва8 только 220в

  5. #55

    По умолчанию

    а может ли кто-нибудь ответить о сроках выхода плк110-24.60.р-м.

  6. #56

    По умолчанию

    немного не в эту тему пишете

  7. #57

    По умолчанию

    добрый день!
    уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста,
    можно ли при помощи мв110 считывать показания с термопары тха 0515, если да , то как?
    если на мва 8 все пошло "как по маслу", то с мв110 убили целый день с нулевым результатом.

  8. #58

    По умолчанию

    о каком мв110 идет речь?
    если об мв110-2а - то в нем все так же, как в мва8 - тха она и в африке тха...
    а к мв110-2(8)ас термопару не подключить без нормирующего

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    о каком мв110 идет речь?
    если об мв110-2а - то в нем все так же, как в мва8 - тха она и в африке тха...
    а к мв110-2(8)ас термопару не подключить без нормирующего
    у нас стоит мв110 8ас

    если можно, поподробнее на счет нормирующего: каким образом можно будет привязать тхашки

  10. #60

    По умолчанию

    8АС 0(4)-20мА,0-10В
    ТХА, как верно написал Андрей, Вы к нему напрямую не подключите.
    Нормирующий преобразователь:
    как вариант НПТ1 http://www.owen.ru/catalog/80797226,
    либо встроенный в голову датчика
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 30.11.2010 в 17:18.