Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 61

Тема: КАК передать в пр103 unsigned 32? горит проект

  1. #51

    По умолчанию

    Панель не работает в режиме слейв только мастер, как я понял из инструкций! И кстати в техподдержке поэтому наверно посоветовали поставить такие большие временные значения!
    Получается если мастер панель мне надо удалить из лоджика узд от пр, и весь запрос для пр записывать командами сп с узд в ПР?
    Последний раз редактировалось Slon1800; 21.12.2025 в 13:47.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slon1800 Посмотреть сообщение
    Панель не работает в режиме слейв только мастер, как я понял из инструкций!
    Панель работает в любом режиме, в слейве адреса начинаются с PSW256 (адрес 256).
    Не работает только Онлайн симулятор в слейве. Тоесть проверить проект и обмен без живой панели, можно только в режиме Мастер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2025 в 13:54.

  3. #53

    По умолчанию

    Тобишь если я хочу панель сделать слевом мне надо в лоджике прописать там же где и узд прописано в настройках прибора?
    Нет же просто переключателя СП в каком режиме работать, по настройкам я понимаю что она работает в мастере , а до 256 это внутренние регистры
    Удобно когда модбас рту, там можно выбрать, а по тсп не понятно
    И почему тогда я в пр не могу считать с psw
    Последний раз редактировалось Slon1800; 21.12.2025 в 14:06.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slon1800 Посмотреть сообщение
    Тобишь если я хочу панель сделать слевом мне надо в лоджике прописать там же где и узд прописано в настройках прибора?
    Нет же просто переключателя СП в каком режиме работать, по настройкам я понимаю что она работает в мастере , а до 256 это внутренние регистры
    Удобно когда модбас рту, там можно выбрать, а по тсп не понятно
    По ТСР просто удаляете все в ТСР настройках (что добавляли), остается только IP панели слейва и маска со шлюзом.
    Порт 502 и заметьте слейв адреса нет, он по умолчанию 1 опять же.
    Адрес расхода, автоматом станет 256 и верхний и нижний предел тоже (надо будет исправлять)

    В ПР уже надо добавить панель слейв, IP панели слейва и адреса 256, 258, 260 и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2025 в 15:38.

  5. #55

    По умолчанию

    Спасибо помогло, только панель виснет при отключении узд от сети в чем может быть причина?
    Последний раз редактировалось Slon1800; 22.12.2025 в 08:04.

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slon1800 Посмотреть сообщение
    Спасибо помогло, только панель виснет при отключении узд от сети в чем может быть причина?
    На панель слейв не должно влиять, только панель мастер зависает при отключении слейва.
    Проверьте не осталось ли обращений панели как мастера (например по RTU) или просто перепишите проект.

  7. #57

    По умолчанию

    Я не менял адреса у меня 2 мастера

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slon1800 Посмотреть сообщение
    Я не менял адреса у меня 2 мастера
    А мастер будет зависать, слейв должен быть подключен.
    Можете сделать кнопку отключения слейва
    Ссылка на пост Petera, описание, как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post362855

    стр. 250, р. 9.11 Управление обменом со slave-устройствами https://owen.ru/uploads/251/sp3xx_rp_2.1.pdf

  9. #59

    По умолчанию

    Спасибо, если не секрет вы сотрудник?

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slon1800 Посмотреть сообщение
    Спасибо, если не секрет вы сотрудник?
    Не сотрудник, просто помогаю в свободное время)

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 15:35
  2. Горит симисторный выход ТРМ
    от dhomo в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2025, 19:16
  3. Проект ПР200 в ПР103
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 16:26
  4. связь горит!
    от Алексей Полежаев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 18:52
  5. Запись Unsigned variable Comm (write)
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 14:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •