Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 61

Тема: !настройка связи ПЛК160 - СП307!

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    блин теперь не работает когда загружаю проект в панель

    в эмуляции онлайн всё работало, после загрузки нихрена

    может не правильно загружаю
    Надо всё перезагрузить по питанию, после работы с эмуляцией.
    Копмиляции в панели нет.

  2. #52
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    решил выгрузить проект из панели для сравнения ..
    Какой-то хренью занимаетесь
    Займитесь связью/проводами. Но сначала - РЭ

  3. #53
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    после этого сообщения конфигуратор закрывается и всё

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    после этого сообщения конфигуратор закрывается и всё
    Делайте новые проекты, а не меняйте старые, сами себе проблемы создаёте.
    С выгрузкой тем более, чего там выгружать.

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    после этого сообщения конфигуратор закрывается и всё
    Ну и хорошо. Это вам знак свыше - займитесь делом

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    8bits 1 раз - достаточно
    да пусть сначала научится делать по-нормальному
    потому что потом снова начнутся проблемы с флоатами на нечётных адресах

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    По нормальному - ПЛК мастер))
    Но тут не про это же. Просто нужно стартовое заклинание

  8. #58
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Ура! Всё заработало парни! ютипиха крякнутая была. Вы представляете?

    хдщ!

    спасибо

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    ютипиха крякнутая была. Вы представляете?
    Никогда такого не было

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    По нормальному - ПЛК мастер))
    ну вот только давайте не будем что "сайт надо писать в блокноте"

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2025, 08:33
  2. Настройка связи СП307-Б и OPC сервера Modbus Universal MasterOPC Server
    от Шухин Владимир в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.02.2022, 18:14
  3. Жуткие тормоза при общении сп307 и плк160.
    от olegoriy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 03:08
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 12:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •