Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 99

Тема: ПР200 + панель Weintek

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Зачем там вообще ПР? Для собрать инф. о вкл. кнопок только? Если так, то без ПР можно обойтись. Или еще какая то смысловая нагрузка?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Зачем там вообще ПР? Для собрать инф. о вкл. кнопок только? Если так, то без ПР можно обойтись. Или еще какая то смысловая нагрузка?
    Ну это прошлый век. ТС же планирует это в скаду передавать и на планшеты медперсонала. И архив вести...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну это прошлый век. ТС же планирует это в скаду передавать и на планшеты медперсонала. И архив вести...
    В том и дело...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    и логика работы кнопок (цифровых входов) и индикаторов (цифровых выходов) для надёжности должна быть осуществлена "без посредников" вроде Modbus (RTU или TCP), т.е. исключительно на входах/выходах ПР (ПЛК).
    не обязательно, если контролируется связь с модулем ввода, а контакты НЗ

  5. #5

    По умолчанию

    Короче, мы так до namur дойдем, с контролем целостности линии, как в старые добрые времена диод в конце линии связи, ну или принцип пожарной автоматики...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Короче, мы так до namur дойдем, с контролем целостности линии, как в старые добрые времена диод в конце линии связи, ну или принцип пожарной автоматики...
    именно так и нужно, с контролем целостности линии, как в старые добрые времена, но без диода или резистора в конце линии связи.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    а смысл контролировать линию, если кнопки с НЗ ? оно и так постоянно под контролем, пока контакт не разорвался, а там или вызов или обрыв линии - все равно бежать.

    не знаю, есть ли вообще модули ввода с возможностью контроля линии? ну аналоговые не в счет, которые сопротивление могут мерять.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а смысл контролировать линию, если кнопки с НЗ ? оно и так постоянно под контролем, пока контакт не разорвался, а там или вызов или обрыв линии - все равно бежать.

    не знаю, есть ли вообще модули ввода с возможностью контроля линии? ну аналоговые не в счет, которые сопротивление могут мерять.
    А как же кз до кнопки?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а смысл контролировать линию, если кнопки с НЗ ? оно и так постоянно под контролем, пока контакт не разорвался, а там или вызов или обрыв линии - все равно бежать.
    А если к.з от модуля до кнопки?

    Пока писал Михаил задал тот же вопрос. Нужно сделать как то так : кнопка с лампой, кнопку нажал-сигнал ушел на пульт, оттуда на вкл лампы.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 16.01.2024 в 16:56.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Если по здравому смыслу, то следует и чтоб вызывающий понимал, дошел сигнал или ножками к медсестре топать.
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А как же кз до кнопки?
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    А если к.з от модуля до кнопки?
    на этот случай в должностной инструкции мед.персонала будет прописана процедура периодического тестирования кнопок, например при заступлении на дежурство.
    Последний раз редактировалось duser; 16.01.2024 в 20:42.

Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  4. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  5. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 00:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •