Страница 6 из 26 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 252

Тема: Текущий статус прошивок

  1. #51

    По умолчанию

    сделайте "Standart configuration" и используйте 2.3.8.1

  2. #52

    По умолчанию

    Владислав, установил 2.3.8.1 теперь говорит что plc профайлы не совпадают! (ПЛК150-220.U-L)

  3. #53

    По умолчанию

    какие иакие профайлы? а можно скриншот?

  4. #54

    По умолчанию

    вот скриншот
    Изображения Изображения

  5. #55

    По умолчанию

    привет всем!

    я не смог скачать новую прошивку с сайта!
    подправьте или проконсультируйте как это сделать сейчас.

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexS Посмотреть сообщение
    вот скриншот
    Попробуйте переустановить тагрет-файлы.

  7. #57

    Thumbs up

    сейчас действительно временные трудности со скачиванием. проблему устраняем.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    попробуйте переустановить тагрет-файлы.
    пробовал и не раз!!! какие ещё варианты? на что ещё можно грешить?
    при том, что через гиппертерминал вижу контроллер и с софтиной, которая позволяет с него файлы тянуть и заливать, тоже проблем нет!

  9. #59

    Post про странности.

    Цитата Сообщение от AlexS Посмотреть сообщение
    Народ, помогите!

    Error 3454: The address '%IW3.1' points to a used memory block!
    Error 3454: The address '%ID4.0' points to a used memory block!
    Error 3454: The address '%IW5.1' points to a used memory block!
    Error 3454: The address '%ID6.0' points to a used memory block!
    У меня было подобное не однократно. Я боролся так: поменял последовательность модулей ModBus 485 master и ModBus 232 slave местами и проблема ушла. Жаль бубна не была что бы наверняка прогнать. В общем то эту проблему можно лицезреть добавив в ModBus 485 master два модуля МВА8.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    У меня было подобное не однократно. Я боролся так: поменял последовательность модулей ModBus 485 master и ModBus 232 slave местами и проблема ушла. Жаль бубна не была что бы наверняка прогнать. В общем то эту проблему можно лицезреть добавив в ModBus 485 master два модуля МВА8.
    Данная ошибка исправлена в среде разработки начиная с версии 2.3.7.5

Страница 6 из 26 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  2. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 11:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •