Подскажите по настройке аналогового входа под датчик 4-20ма, в самом лоджике можно задать верхнюю и нижнюю границу измерения и с этим все понятно, а если у меня в алгоритме уже есть блок масштабирования, то какое значение задавать в настройке аналогового входа (реле ПР205).
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
В настройках прибора, интерфейсы, RS485, параметр "Интервал между запросами" стоит по умолчанию 100 мс и не доступен к редактированию. Можно ли изменить этот параметр? В частности мне нужно уменьшить его до минимально возможного значения, чтобы увеличить частоту опроса.
Если в вашем алгоритме есть блок масштабирования, то вы можете установить коэффициент масштабирования и смещение в реле PR205, чтобы они соответствовали блоку масштабирования. Например, если блок масштабирования установлен на 100, а смещение установлено на 100, то вы должны установить коэффициент масштабирования и смещение в реле PR205 на одинаковые значения.
Здравствуйте!
Имеется связка из ИПП120 и ПР102. На ПР102 реализован ПИД-регулятор температуры. Коэффициенты и уставка редактируются в ИПП120. В настройках сетевых переменных ПР102 нет возможности сохранять значения данных переменных в энергонезависимой памяти. В ПР102 создал локальные энергонезависимые переменные(коэффициента ПИД-Регулятора и уставка температуры). Сетевым переменным присвоил значения локальных. Но как сохранять изменения значений, вводимых с панели ИПП120 , в обратном порядке (т.е. в локальные переменные) никак не соображу. Подскажите, пожалуйста.
Что здесь гадать? Сетевые переменные в режиме слейв по умолчанию энергонезависимые, надеюсь, понятно объяснил?!
В режиме мастер можно сделать примерно как-то так:
Инициализация_2.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.09.2023 в 11:00.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Благодарю за ответ.
Пояснение понятно: если ПР102 выступает в роли слейва, то заморачиваться по сохранению измененных значений сетевых переменных не нужно. Например уставка температуры на блоке ПИД=регулятора задается сетевой переменной, значение сетевой переменой вводим на ИПП120 (допустим 185 С), после выключения и повторного включения питания обоих приборов на экране ИПП120 будет высвечиваться значение уставки 185 С.
В случае мастера вижу элемент в кружке. С таким не сталкивался. Он из Менеджера компонентов?