Зайдите сюда http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/
Зайдите сюда http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/
Тут все версии http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
А как переменные INT, REAL выбирать-изменять ? Как они будут иметь энерго независимость?
Объявить их так:
Они будут работать в ОЗУ.Код:VAR RETAIN (* помнить настройки любых переменных *) sADCa, s100a, s500a, s380a, s2000a :WORD; (* ВРЕМЕНА проверки *) END_VAR
При выключении ПЛК, система успеет из записать в энергонезависимую память.
При включении, из долговременной памяти перепишет в ОЗУ.
Хочу протестировать.
nvl@belveza.by
Хочу протестировать.
getzz@mail.ru
Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
Выслал на почту
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru