Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 63

Тема: Помогите новичку.

  1. #41
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,594

    По умолчанию

    Так может там насосы пожарные, в смысле, тогда задерживать пуск чревато негативными последствиями!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,096

    По умолчанию

    Тогда и ПР разве что ещё одна линия пуска помимо прямой кнопки. Но уж если дошло до запуска пож насоса, то секунда ниочем по сравнению с зажатыми пальцам, трещащей трубы и тп

    Собсно у всех приборов (пр, плк, модули) есть фильтр дребезга. Накой ещё один?
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.09.2025 в 18:42.

  3. #43

    По умолчанию

    Приветствую. Могли бы подсказать как лучше поступить.
    Как защитить входы в ПР102 от короткого замыкания.
    Есть вероятность что в процессе эксплуатации могут пережать провода идущие от концевых или общий шлейф от пульта управления.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	входы.png 
Просмотров:	30 
Размер:	119.2 Кб 
ID:	85914

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,323

    По умолчанию

    А никак. Против лома нет приема.
    Линии управления нужно защищать от механических повреждений. Например прокладкой в металлической трубе.

  5. #45

    По умолчанию

    Сделайте гальваническую развязку с помощью промежуточных реле.
    Последний раз редактировалось CleanS; 28.09.2025 в 09:56.

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,243

    По умолчанию

    Короткое между чем и чем? Смотрим схему - общий кнопки, и вход, если эти два провода замкнутся, как будто нажата кнопка. Программа идёт в тар-тарары.
    Ставим промежуточное реле и так же замыкаем провода - что-то изменится? Тот же лом, только в профиль.

  7. #47
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    Регистрация
    17.07.2023
    Адрес
    на деревне у дедушки
    Сообщений
    363

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	контроль входа.png 
Просмотров:	17 
Размер:	44.9 Кб 
ID:	85915


    Я человек ,конечно .....посторонний. Но предложил бы вместо дискрета аналог.
    Вам не так стоит "бояться" КЗ- Вам больше нужно "бояться" "Обрыва".

  8. #48

    По умолчанию

    могут пережать провода идущие от концевых или общий шлейф от пульта управления.
    положите бронированный кабель плюс дополнительно в металлорукав
    и да - защита от дурака может быть только дурацкой - могут пережать - значит надо сделать так, чтобы не смогли - положите кабель в металлической трубе, приварите её к полу, к колоннам и т.д.
    поднимите кабельную трассу выше
    а входа и так должны быть защищены и не только от пережатия, а от банального кз сделанного очумелыми кривыми ручками

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,323

    По умолчанию

    VKSar
    Если датчики находятся на подвижной части установки, то вариантов немного:
    1. Рассмотреть возможность переноса датчиков на неподвижную часть.
    2. Использовать металлический\бронированный гибкий кабельный канал (кабельная цепь).
    3. Питание датчиков выполнить двумя проводами. Один провод в соответствии с представленной схемой. Второй - "возвратный", через него на стороне ПР питаются промежуточные реле, которые отсекают датчики от входов при пропаже этого самого питания. Дополнительно этот же "возврат" завести на еще один DI, который будет сигнализировать о повреждении кабеля, и переводить установку в безопасное состояние.

  10. #50

    По умолчанию

    Добавлю, что от обрыва дополнительно может помочь использование НР контактов, которые замкнуты в рабочих условиях и разомкнуты при неисправности или при отключении питания.

    Также, хорошо, чтобы все команды имели продолжительность выполнения - т.е. команда открыть клапан должна проверяться концевиком и срабатывание концевика должно произойти за заранее определённое время.

    Также, существует тип дискретных сигналов NAMUR - лог.0 ток 8 мА, лог.1 ток 12 мА (это, конечно, токи не NAMUR, но есть и с такими уровнями тока), всё остальное - недостоверные данные. Минус в том, что задействованы аналоговые входы.
    Но, если, данные важны, то можно и модуль аналоговых входов взять.

Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите новичку..
    от Retsam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:15
  2. помогите новичку!!!
    от Georgcrf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 20:57
  3. Помогите новичку
    от oleg petashov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 20:51
  4. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •