    вапросик - из документации на ТРМ

    Расширенный диапазон напряжений питания 90...245 В частотой 47...63 Гц и если у вас постоянно и длительное время на входе 250В, что будем делать ?
    Учитывая, что встроенный БП работает от 90 до 245 то бп там импульсный, следовательно кратковременные скачки он будет глушить фильтрами. милисекунды например. А вот длительно повышенное напряжение он не выдержит.
    Самое бюджетное решение это именно понижение входного напряжения....

  2. #2

    По умолчанию

    дык ? о том же - как на выходе транса получить именно 230 В-обмотки перематывать или подматывать?
    и сколько таких трансов должно под рукой валяться-чтобы оказался подходящий?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вапросик Посмотреть сообщение
    дык ? о том же - как на выходе транса получить именно 230 В-обмотки перематывать или подматывать?
    и сколько таких трансов должно под рукой валяться-чтобы оказался подходящий?
    А зачем точно 230 В, можно в диапазоне 150 ... 180 В. Источник питания ТРМ будет себя очень прекрасно чувствовать и никогда не задымит.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.12.2014 в 16:03.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вапросик Посмотреть сообщение
    дык ? о том же - как на выходе транса получить именно 230 В-обмотки перематывать или подматывать?
    и сколько таких трансов должно под рукой валяться-чтобы оказался подходящий?
    Если не можете заставить "злейших друзей-электриков" навести порядок на подстанции, тогда возьмите трансформатор подходящей мощности 380/220, подключите первичку на 220, а от вторички пониженным напряжением (однако, всяко большим чем 127 и уж тем более чем 95) запитайте ваши многострадальные ТРМ.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 18.12.2014 в 15:59.

  5. #5

    По умолчанию

    дык ? о том же - как на выходе транса получить именно 230 В-обмотки перематывать или подматывать?
    и сколько таких трансов должно под рукой валяться-чтобы оказался подходящий?
    да ни че мотать не надо, в подстанции транс по уму настроить и все, у меня стоят и трм и пр110, питаются и на х.х. тр-тора и на 75% загрузки, все в поряде , да к стати силовой транс по моще такой же.......как вы любите все усложнять.....

    а тоже по усложняю...если в трм блок питания импульсный, то можно его через диод запитать, по любому в диапазон напряжений впишишся....

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,999

    По умолчанию

    Ryzhij Если производителем заявлена работа от 90В то стоит ли обращать внимание на электролиты ? там все должно быть учтено.

    На подстанции не всегда можно подстроить, часто там стоят устройства меняющее напряжение (не знаю, как называется) и они достаточно медленные, вот отсюда и могут выплывать 250В, хотя и не должно...
    Разделительные трансы продаются готового исполнения с целым рядом номиналов выходных обмоток, мощность ТРМ невелика, так что такой транс не будет стоить заоблачных денег...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если производителем заявлена работа от 90В то стоит ли обращать внимание на электролиты ? там все должно быть учтено.
    Ryzhij прав. Сильно заниженное напряжение тоже не хорошо для импульсного источника питания. Он конечно будет работать при
    90 В на входе, но долго не протянет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Поставьте трансформатор 380/220. Мне кажется у вас импульсные помехи.
    ЗЫ. Там большой не надо...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    У вас прибор неисправен, отнесите лучше в сервисный центр - лампа вообще на исправном приборе не должна гореть.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Может ты путаешь варистор с термистором ?
    термистор гореть тоже не должен

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    У вас прибор неисправен, отнесите лучше в сервисный центр - лампа вообще на исправном приборе не должна гореть.
    загорание в момент включения, не более

    ..........................................

    вообще м.б. пробой диода в мосту
    было подобное давно (с лампой вроде работает, без лампы "пых !" от пр-ля)

Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-138. Ремонт. Что за элемент Z 2.45M ?
    от boris13254 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 12:40
  2. Как защитить библиотеки от просмотра ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 10:01
  3. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
  4. Как из ТРМ-210РИ сделать ТРМ-210ИР?
    от Gek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 22:21
  5. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •