Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 100

Тема: Измерение пульсаций тока

  1. #41

    По умолчанию

    блин, народ, ну прям в школе не учились ))) шунт - стандартизованная штука - резистор. При протекании тока, на нем падает напряжение, которое мы и меряем. На шунте не может быть надписи 800А / 150мА - по той простой причине, что ток мимо шунта будет зависеть от внутреннего сопротивления подключенного прибора, которое зависит от марки прибора. НА ШУНТЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ, которое мы и будем мерить ВОЛЬТМЕТРОМ, с большим внутренним сопротивлением.

    20 мВ вполне себе меряются овеновским модулем.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Схема будет работоспособна только если сейчас в установке применяется нестандартный милиамперметр и нестандартный же шунт.
    У стандартного шунта (и стандартного амперметра) при полном токе 800А (150мА)падение составляет, повторю, 75мВ.
    Вы предлагаете эти 75 мВ (реально 75/4=18,75мВ) распределить между милиамперметром и МВ110-2А ?
    А что такое 75/4=18,75мВ ?

  3. #43
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    20 мВ вполне себе меряются овеновским модулем.
    Угу, только не забудьте про гальваническую развязку, т.к. шунт не заземлён, а под напряжением.
    Судя по фото там 350 Вольт на режиме. А вольтметр до 500 вольт стоит.

    У Вас есть на примете такой овеновский модуль?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 21.02.2014 в 11:13.

  4. #44
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А что такое 75/4=18,75мВ ?
    Ну, реально на режиме там не 800А, а 200А. В четыре раза меньше.
    А если номинал шунта всё же 1000А, то в 5 раз меньше.

    Каким бы ни был ток полного отклонения на стрелочном приборе, при этом (при 100% отклонении стрелки) напряжение на нём всё те же 75 мВ.
    Шунт, тем более такой мощный, вполне можно рассматривать как идеальный источник напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 21.02.2014 в 11:11.

  5. #45

    По умолчанию

    Для уменьшения вносимой погрешности можно мерить не ток в цепи миллиамперметра, а падение напряжения нем.
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.02.2014 в 10:25.

  6. #46
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Rд1+Rд2 должно быть таким, чтобы при полном отклонении стрелки прибора показания МВ110-2А были 50 мВ.
    Для того, чтобы было гашение напряжения на резисторах, надо чтобы через них ток протекал.
    А высокое входное сопротивление модуля тут плохой помощник. Так что даже если МВ110-2А и способен выдержать высокое напряжение 400 В на входе, резисторный делитель из R1 и R2 лучше включать параллельно шунту и показывающему стрелочному прибору.

  7. #47
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,849

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    блин, народ, ну прям в школе не учились ))) шунт - стандартизованная штука - резистор. При протекании тока, на нем падает напряжение, которое мы и меряем. На шунте не может быть надписи 800А / 150мА - по той простой причине, что ток мимо шунта будет зависеть от внутреннего сопротивления подключенного прибора, которое зависит от марки прибора. НА ШУНТЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ, которое мы и будем мерить ВОЛЬТМЕТРОМ, с большим внутренним сопротивлением.

    20 мВ вполне себе меряются овеновским модулем.
    4007_p0139.jpg
    Где-то так,
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #48
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Из РЭ на МВ110-2А (стр. 17)
    Внимание! ...следует иметь в виду, что «минусовые» выводы ... сигналов в приборе объединены между собой
    Так что ни о какой гальванической развязке в этом модуле речи нет.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы было гашение напряжения на резисторах, надо чтобы через них ток протекал.
    А высокое входное сопротивление модуля тут плохой помощник. Так что даже если МВ110-2А и способен выдержать высокое напряжение 400 В на входе, резисторный делитель из R1 и R2 лучше включать параллельно шунту и показывающему стрелочному прибору.
    Rд1+Rд2 нужен для того, чтобы погасить лишние 25 мВ. Только и всего.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.02.2014 в 11:56.

  10. #50

    По умолчанию

    То что в приборе общий провод "-" еще ни о чем не говорит. Кроме того есть гальваническая развязка по RS-485.

Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Измерение напряжения и тока
    от S.A.D. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 15:32
  2. измерение частоты переменного тока
    от AlexLee в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 13:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  4. измерение переменного тока.
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:06
  5. Измерение тока прибором ОВЕН
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 21:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •