А что шло в сопроводительном письме вместе с приборами из ремонта?
А что шло в сопроводительном письме вместе с приборами из ремонта?
в коробке три бумажки (я три прибора отправлял) с записью о том, что приборы чему-то соответствуют... я не помню точно, могу сфотографировать. О ремонте там ни слова. Такое чувство что проверили на соответствие метрологических характеристик и всё.
Я читал инструкцию проверки ТРМ151.. вы проверяете на соответствие метрологических характеристик.. я не знаю какой день вы гоняете, в коробку я положил "письмо" в котором написал, что прибор виснет при опросе. Куда еще конкретнее?? если просто так включить прибор, он работает хоть трое суток.Сообщение от Alex_rem
Скажите куда, я вышлю видео. Поставлю камеру перед прибором и буду его опрашивать. Снимать буду до тех пор, пока он не зависнет. А рядышком положу бумажку, которую положили в коробку после сервисного ремонта. Думаю часа четыре мне хватит.
Последний раз редактировалось Doomnik; 16.08.2012 в 22:47.
Видео делать не нужно, поскольку:Сообщение от Doomnik
Скажите куда, я вышлю видео. Поставлю камеру .....
Maximus
Ситуация с выходом из строя приборов ТРМ151 взята под контроль. Собраны материалы для проведения анализа причин выхода из строя и в настоящее время инженеры работают над возможными путями решения проблемы.
С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
Хорошо, будем следить за веткой форума.
Да, что-то непонятное творится с ТРМ151, столько нареканий по нему, и это серийное изделие.
Всё равно не понятно: если знали про косяки в приборах, зачем их было без ремонта возвращать тем людям, которые их честно отправили в сервисный центр?..
(а в коробочке я оставлял записку про появление AddErr при опросе с компа)
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
4 листа с форумной темы как бы не в счет... да тема это не единственная.
UP!
проблема так и не решена и работать с ними не возможно...даже после перепайки опять выскакивает ошибка. Есть какие нибуть свежие новости??