А какой ИП используете и чем управляет выходное реле ПР
А какой ИП используете и чем управляет выходное реле ПР
Последний раз редактировалось rovki; 07.10.2011 в 22:47.
электронщик до мозга костей и не только
Так вроде овеновские ИП работают чуть ли не от половины питания.Зачем им стабилизатор?Если б такие провалы были ,то и другому оборудованию было бы не сладко.Удачи Вам
Последний раз редактировалось rovki; 07.10.2011 в 23:16.
электронщик до мозга костей и не только
Кажись эпопея закончилась. Станок заработал в штатном режиме.
Программа сомнений не вызывала. И сам механизм подсчета проверен был не однократно. Пришли к выводу что проблема в пропуске импульсов при подсчете, из-за внешних помех или наводок.
Уже озверев от всего этого безобразия, сами взялись за проверку электрохозяйства заказчика. В конечном итоге прокинули линию питания от главного распределительного щита. Сбоить стало гораздо меньше. Поставили стабилизатор на питание ПР и стало совсем хорошо. Станок работает 4 дня без перерывов. Размотано и порезано 5 бабин по 1500-1800 метров.Сейчас режет шестую.
Благодарю Анатолия (rovki) и BETEP за помощь.