Продолжение моей темы....
Датчики теперь работают, но есть нюанс. Подключено сейчас три датчика давления и один температурный по такой схеме:
T2.jpg
На том контроллере, который был изначально периодически сами по себе плавали показания и температурного датчика и датчиков давления. Контроллер просто лежал на столе под наблюдением. Температуру засек - вот как было:
T.jpg
Температуру обрабатываю макросом для 100П из библиотеки с форума. Датчик ОВЕНовский - ДТС125Л. В моменты, когда все показывало адекватно, проверял значения в кипятке и в стакане со льдом - все четко.
В моменты скачков датчики давления тоже начинали показывать больше, чем есть на самом деле.
Изначально питание на датчики подавал от того же БП, которым запитана ПРка. В мануале нашел предупреждение про недопустимость такого момента и взял отдельный БП для датчиков. Ничего не изменилось.
Получилось взять другой контроллер. В тех же условиях скачки прекратились. Датчики давления не врут. А вот датчик температуры теперь показывает завышенное значение. Сопротивление провода ноль целых хрен десятых Ом (ПВС длиной 40 см).
Т1.jpg
Как видно, ПРка измеряет 112 Ом, что соответствует 32С. В комнате градусов 17. Тестер на отключенном от ПРки датчике показывает 106 Ом.
Последний раз редактировалось vitek101; 14.11.2022 в 14:22.
Косяк не в контроллерах, а в применении датчиков. 100П и Pt100, при двухпроводной схеме подключения дают дикую погрешность и ПР не заточен на измерение малых сопротивлений.
Производитель рекомендует применять Pt1000. Но и там будет погрешность, хоть и меньше.
Лучший вариант использовать нормирующий преобразователь на 4-20 mA или МВ110-2А (8А). По 3 проводной схеме. Выбор за вами, зависит от нужной точности измерений.
Последний раз редактировалось kondor3000; 14.11.2022 в 22:09.
У меня скачков не было, низкоомные датчики температуры вешал на вход ПР-ки (и медные и платиновые), погрешность была конечно, но не такая огромная. Когда-то давно (лет 5 назад) помнится пробовал калибровать входы/выходы ПР200, но на тот момент не работало, сделал поправку в программе. Как сейчас обстоят дела с калибровкой не знаю, но попробуйте, вдруг поможет.
Просто "+" и "-" на ПРку. Четко по схеме подключения.
Безымянный.png
Была мысль про блок питания, но решил сначала перестраховаться и спросить у сообщества, т.к. лишнего контроллера нет. Нужно через БП?
Нужно подключать по схеме из руководства на датчик. Вот про неё у вас ни слова. Если в схеме указан блок питания, то нужно.
Если боитесь подключать к ПР напрямую, возьмите тестер с пределом 20 mA или больше и проверьте датчик.
Вот стандартная схема подключения датчика ПД100 с выходом 4-20 mA с питанием +24 В, измеритель это и есть вход ПР, 1 Датчик 4-20 мА.jpg
резистор для ПР не нужен (он встроен в ПР)
Последний раз редактировалось kondor3000; 09.11.2022 в 11:59.