    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день.

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Подскажите какое минимальное значение времени для циклической задачи в СПК?
    1 мСек. Так?
    Рекомендуемое минимальное время - 10 мс. Это указано в РЭ:

    2024-12-17_13-34-54.png

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    А есть ли у Овена контроллеры с меньшим временем цикла?
    Есть. Собственно, у всех остальных контроллеров ОВЕН меньшее время цикла - это касается ПЛК210 и ПЛК1хх.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    (я думал вы ушли в отпуск или уволились )

    У СПК я ставлю 1 мСек и задача отрабатывается нормально, длительно, стабильно. Фактическое время - 165мкСек.
    В СПК меньше 1 мСек установить нельзя.

    А какое минимальное время в ПЛК210?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    А какое минимальное время в ПЛК210?
    Рекомендуемое минимальное время - 3 мс. Это указано в РЭ ПЛК210.
    Вы можете на свой страх и риск ставить и меньшие значения (по сравнению с указанными в РЭ), но стабильная работа в этом случае не гарантируется - ни для СПК, ни для ПЛК.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте. Имеем СПК 107. Прошивка spk1xxm01 2.4.0923.1000, /dev/root использован на 100.00% (145.25 МиБ). Внезапно стала отваливаться web-визуализация, браузер сообщает о недоступности страницы, при этом по ip на сам СПК зайти можно. В настройках так же недоступен просмотр визуализации, остальные пункты меню доступны. Задача выполняется, все модули, которые работают по modbus TCP учавствуют в обмене с СПК, на мониторе СПК визуализация отображается, кликабельна, обмен по RS отваливается. Перезагрузка возвращает все в штатный режим. Такое "осчусчение" что проблема с какой-то памятью (типа заполнена).... прошу направить на путь истинный и дать рекомендации. Заранее благодарю.
    ЗЫ: накопитель имеет износ 1%

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    Ппрошу направить на путь истинный и дать рекомендации.
    Добрый день.
    Рекомендация - связаться со мной по телеграм (см. в подписи) или с support@owen.ru и продемонстрировать проблему по AnyDesk.
    Судя по по описанию - можно предположить, что в проекте есть утечка файловых дескрипторов.

  6. #6

    По умолчанию

    На СПК1хх [М01] с прошивкой 2.4.xxxx.xxxx - нельзя
    А в FAQ это есть? Если тебе не влом - при случае добавь (и пути решения - создать визуализацию с чёрным экраном).
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    А в FAQ это есть? Если тебе не влом - при случае добавь (и пути решения - создать визуализацию с чёрным экраном).
    Да, добавим.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте! При работе com-портов rs485 СПК110[М01] время от времени (несколько раз в сутки) возникает исключение.Screenshot_45.png
    Можете подсказать, в чем причина, что надо поправить?

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! При работе com-портов rs485 СПК110[М01] время от времени (несколько раз в сутки) возникает исключение.Screenshot_45.png
    Можете подсказать, в чем причина, что надо поправить?
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Также поймал такую ошибку "Touchhandling activated by application but not supported by the device. Touch handling disabled"

    Прошивка: spk1xxm01 2.4.0923.1000
    Версия ядра:
    4.19.94-rt39-ti-owen-ga242ccf3f1-owen10.58.1.18.17.8

    Что может означать?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Страница 47 из 50 ПерваяПервая ... 374546474849 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •