Есть. Раньше программировал в версии 1.2.9, были глюки с Modbus, но визуализация работала.
Обновил до версии 1.2.18, Modbus заработал, но заглючила визуализация.
Добрый день, на нашем сайте есть инструкция по доступу к FTP-серверу ООО «МПС Софт» с версиями ПО (стр.3 ссылка) - https://owen.ru/uploads/327/instrukc...m_guardant.pdf
Там вы сможете найти версию 1.2.18
Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 11.03.2024 в 09:35.
Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
Здравствуйте.
Купили ПЛК110-24.30.Р-М дата выпуска 22.02.2024 вместо ПЛК110-24.30.Р-MS4. Покупался под проект на MasterSCADA.
Есть ли возможность перепрошить ПЛК110-24.30.Р-М под MasterSCADA?
К "любой" скаде подключать задачи нет, нужно чтобы в ПЛК110-24.30.Р-М стояла среда исполнения MasterSCADA 4D.
Добавлю, что перепрошить нельзя хотя бы потому, что ПЛК под Кодесис имеет 1Мб оперативной памяти, а
ПЛК под Мастерскадой имеет 15 Мб оперативной памяти.
При этом даже 15 Мб ему малова-то (об этом Вам намекали выше), так как Мастерскада - это уже и веб-сервер в ПЛК сразу.