Страница 46 из 49 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 504

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Доброе утро, у меня через время на СПК1xx [M01] экран становится чёрным, но индикация связи и логика работают, возможно ли то что я перегрузил визуализацию изображениями ? - нагрузка на процессор не превышает 75%.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Доброе утро, у меня через время на СПК1xx [M01] экран становится чёрным, но индикация связи и логика работают, возможно ли то что я перегрузил визуализацию изображениями ? - нагрузка на процессор не превышает 75%.
    Добрый день.
    Возможно, у вас в узле Screen настроен переход в спящий режим?
    Что будет, если в таком состоянии коснуться экрана СПК?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Возможно, у вас в узле Screen настроен переход в спящий режим?
    Что будет, если в таком состоянии коснуться экрана СПК?
    Коснулся 2 раза, возможно косания не прошли, а если были бы исключения тогда на экране я увидел бы сообщения о исключении Таргет визуализации ?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Коснулся 2 раза, возможно косания не прошли, а если были бы исключения тогда на экране я увидел бы сообщения о исключении Таргет визуализации ?
    Если в конфигураторе был выбран режим обработки исключений с отображением информации о них на экране - то да.
    Но судя по вашей информации ("индикация связи и логика работают") - у вас исключения уровня приложения не происходит.
    Возможно, происходит исключение в контексте задачи визуализации.
    Чтобы более детально изучить проблему - вам нужный организовать удаленный доступ к ПК, с которого можно подключиться к СПК.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите какое минимальное значение времени для циклической задачи в СПК?

    1 мСек. Так?

    А есть ли у Овена контроллеры с меньшим временем цикла?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день.

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Подскажите какое минимальное значение времени для циклической задачи в СПК?
    1 мСек. Так?
    Рекомендуемое минимальное время - 10 мс. Это указано в РЭ:

    2024-12-17_13-34-54.png

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    А есть ли у Овена контроллеры с меньшим временем цикла?
    Есть. Собственно, у всех остальных контроллеров ОВЕН меньшее время цикла - это касается ПЛК210 и ПЛК1хх.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    (я думал вы ушли в отпуск или уволились )

    У СПК я ставлю 1 мСек и задача отрабатывается нормально, длительно, стабильно. Фактическое время - 165мкСек.
    В СПК меньше 1 мСек установить нельзя.

    А какое минимальное время в ПЛК210?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    А какое минимальное время в ПЛК210?
    Рекомендуемое минимальное время - 3 мс. Это указано в РЭ ПЛК210.
    Вы можете на свой страх и риск ставить и меньшие значения (по сравнению с указанными в РЭ), но стабильная работа в этом случае не гарантируется - ни для СПК, ни для ПЛК.

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте. Имеем СПК 107. Прошивка spk1xxm01 2.4.0923.1000, /dev/root использован на 100.00% (145.25 МиБ). Внезапно стала отваливаться web-визуализация, браузер сообщает о недоступности страницы, при этом по ip на сам СПК зайти можно. В настройках так же недоступен просмотр визуализации, остальные пункты меню доступны. Задача выполняется, все модули, которые работают по modbus TCP учавствуют в обмене с СПК, на мониторе СПК визуализация отображается, кликабельна, обмен по RS отваливается. Перезагрузка возвращает все в штатный режим. Такое "осчусчение" что проблема с какой-то памятью (типа заполнена).... прошу направить на путь истинный и дать рекомендации. Заранее благодарю.
    ЗЫ: накопитель имеет износ 1%

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,601

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    Ппрошу направить на путь истинный и дать рекомендации.
    Добрый день.
    Рекомендация - связаться со мной по телеграм (см. в подписи) или с support@owen.ru и продемонстрировать проблему по AnyDesk.
    Судя по по описанию - можно предположить, что в проекте есть утечка файловых дескрипторов.

Страница 46 из 49 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •