У вас других средств опроса нет что ли? уперлись в МастерСкаду... Modbuspoll и т.д. куча же утилит проверить
У вас других средств опроса нет что ли? уперлись в МастерСкаду... Modbuspoll и т.д. куча же утилит проверить
судя по прилагаемым скриншотам ПЧВ на такие запросы не отвечает123123.JPG при обращении по адресу 2 3-й функцией модбаса к ячейке 16119
я не помню уже регистров ПЧВ. Не отвечать он может если адрес прибора не тот, настройки скорости не те, регистр не тот функция модбаса не та.
Дело не в том, что вы хотите, а в том, чтобы проверить другими средствами, отличными от ПЛК и самой МастерСкада что все читается и откуда положено, и если все читается, искать причину уже в вашей связке и исправить ее.
Более того, надо достаточно Внимательно читать документацию на этот ПЧВ. А местами перечитывать раз по пять, чтобы понять что же имеется ввиду.
Осложняется это тем, что у Данфоса достаточно Странное понимание протоколе Modbus. я бы назвал его сильно устаревшим - они опираются судя по всем на то, что в стандарте 1996 года описано как " так делать больше не надо" а не на стандарт даже 2012 года. имея ввиду Вложение 54068 .
По сути вопроса - запрашиваемый регистр этот я даже там нашел.
но это РЭ на ПЧВ конечно Боль.Вложение 54069
ну то-есть искать по всему документу а какую же функцию модбас в конкретно этой и каждой другой таблице они подразумевает это прямо бред.
прямо моё персональное "фи" в оформлении РЭ на ПЧВ вообще , а главное в оформлении и описании
Таблиц как же работать удаленно с этим ПЧВ в частности.
я бы даже не взялся дальше по документации и пытаться смотреть как его подключать и настраивать, а взял бы какого нибудь сименса. По нормо-часам на подключение выйдет Существенно дешевле.
ну потому что реально документация на ПЧВ - РЭ с сайта это не даже не боль, это Унижение потребителя.
я говорю о РЭ на него здесь https://owen.ru/product/preobrazovat...n_and_software
а искать описание для аналогичного дансофа и примеры, в гугле - ну это просто глупо. В Рэ даже нет примеров посылок как с ним работать. фу.
возьмите лучше пчв от сименса или abb. или даже любого китайца - быстрее наладете с ним связь.
на самом деле мне подсказали товарищи в телеграмм канале, что ПчВ это данфос FC51
а вот по нему уже достаточно документации,
ну и собственно покупать другого не надо - есть даже проект которым можно упралять им.
за вопросами - в телеграмм канал @PLC automatios к автору
Как бомбануло то- Я вот даже не поленился, посмотрел сначала ютуб
https://www.youtube.com/c/owentube/s...D0%A7%D0%92%20 это поиск на канале овен про пчв.
из этих видео на мой взгляд достойно внимания для данного вопроса по пчв
https://www.youtube.com/watch?v=X8no0PFBhy8 как то они содесисом подключаются. в принципе можно попробовать аналогично действовать, и в комментариях уже к данному виду задавать вопросы.
https://www.youtube.com/watch?v=LmcZoIKQStg - я полагаю как и видео выше оно может быть о совсем другой версии ПЧВ, не совместимой по регистрам с Вашей, но это надо смотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=TuS3_bbxHFc - это вебинар по пчв боюсь вам не поможет, там ничего про модбас не говориться
прошу понять и простить. вокруг столько кривого РЭ что прямо ужас какой то!!! )))
и больше его, само собой вблизи, к сожалению(((