Небольшой эксперимент. Датчик Pt100 подключил сначала к ПР200, потом к ПРМ-3 по двухпроводной схеме и по трехпроводной схеме.
Длина кабеля 20 м, сечение 0,75.
Безымянный.png
Небольшой эксперимент. Датчик Pt100 подключил сначала к ПР200, потом к ПРМ-3 по двухпроводной схеме и по трехпроводной схеме.
Длина кабеля 20 м, сечение 0,75.
Безымянный.png
Dimensy, на самом деле - жуткие результаты - не ожидал от ПР200 такой погрешности, тем более, что и ПР200 и ПРМ-3 измеряют сопротивление в одном диапазоне (0...4 кОм).
И ожидал и сам видел нестабильность и погрешность для 2-проводных подключений, но здесь у ПР200 - не измерение, а какой-то дискретный индикатор.
Хотя радуюсь, что почти ушёл от ПР200 к ПР205, но боюсь там тоже не всё благополучно даже с Pt1000 - ведь у ПР205 диапазон измерения шире в 100 раз (0...300 кОм).
Может, представится случай и с ПР205 проведу эксперимент по замеру с контролем по мультиметру.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ну, заточены или нет, но https://owen.ru/forum/attachment.php...9&d=1755338052
Да, видел у ПР205 возможность выбора измерения 300 кОм или ТС с конкретной НСХ - думал, что для Pt1000 они равнозначны или различия незначительны.
Конечно, при возможности проверю, но теперь есть сомнения в предположении об равнозначности.
Да, я знаю о саморазогреве, учил "измерительные мосты" и подобные вещи. Но сам попался на том, что хотя для Pt1000 сопротивлением проводов можно пренебречь, но само измерение у ПР происходит не в полной мере корректно.
Прежде, чем посыпать голову пеплом - дождусь случая и проверю самопридуманную страшилку.
Здравствуйте. Вопрос про сравнение на равенство. Сделал часть программы (таймер реального времени) и сравниваю уставку с результатом (там и там значения целочисленные, переменные сетевые). Все работает. Копирую эту уже работающую часть меняю переменные на соответствующие второму такому же таймеру (уставка и результат, значения целочисленные, переменные сетевые). Делаю все аналогично. Блок EQ не сравнивает числа... Переменные работают нормально, проверял. Помогите пожалуйста разобраться, почему так?
Последний раз редактировалось kondor3000; 22.08.2025 в 17:23.
Выставлю свои 5 копеек!
Дело в том что аналоговые входы любого ПР хоть и могут быть применимы для подключения различных резистивных или полупроводниковых датчиков температуры, но проблема в том что все эти датчики к реле подключаются по 2-х проводной схеме, где как гриться каждый лишний контакт вносит свои коррективы, ну да, можно там мерить если вы датчик подключаете без лишних разъемов и все контакты пропаиваете, будет погрешность не большая и как бы бог с ней, но если линия от датчика, до реле больше нескольких метров и там еще пара тройка клеммников, то погрешность в 10-15 градусов это нормально!, для этого нужно использовать или 3-х, 4-х проводные схемы подключения, а это можно сделать только или со специально заточенными под это дело ТРМ-ками или нужно использовать нормирующие преобразователи, которые будут конвертировать сопротивление резистивных датчиков или ЭДС термопар в унифицированные сигналы 0-10V или 4-20mA которые как раз и лучше подавать на аналоговые входа ПР-ок! Во всяком случае, точность аналоговых входов ПР200 по 4-20mA у меня не вызывала ни каких нареканий...![]()