Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37

Тема: Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» Модификация ЛАЙТ М и ПР205

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не знаете зачем что-то нужно, не трогайте.
    Помимо ненужной переменной En в обмене, ещё все переменные на экране стоят без настройки Запись в конце цикла - Да
    И смотрите небось только на экран, а смотреть надо в Отладке в проекте.
    В отладке в регистрах нули. Запись в конце цикла - Да это где такое ?

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В отладке в регистрах нули. Запись в конце цикла - Да это где такое ?
    Если переменная (выход) привязана к экрану, то справа внизу появляется настройка Запись в конце цикла - Нет
    У вас Нет на всех 4 выходах.

    И вам уже об этом писал, всего неделю назад https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post475992
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 15:59.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если переменная (выход) привязана к экрану, то справа внизу появляется настройка Запись в конце цикла - Нет
    У вас Нет на всех 4 выходах.

    И вам уже об этом писал, всего неделю назад https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post475992
    У меня нет расширенных настроек.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 75.png (13.5 Кб, Просмотров: 12)

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот зачем вы переменную в Опрос поставили? En зачем она вам?
    У вас и так не работает нифига.
    Для чего нужна переменная в опросе ? Она у меня En. Если En = false, то опрос запрещен ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 333.png (26.3 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось Newcomer; Вчера в 16:16.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,897

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Для чего нужна переменная в опросе ? Она у меня En.
    При En = true происходит опрос, если En = false, то опрос не производится
    Небольшой нюанс. Если отключить опрос, то переменная статуса не сбрасывается

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    При En = true происходит опрос, если En = false, то опрос не производится
    Небольшой нюанс. Если отключить опрос, то переменная статуса не сбрасывается
    Если En = false, то Master не будет опрашивать все сетевые переменные ?

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,897

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Если En = false, то Master не будет опрашивать все сетевые переменные ?
    Да, не будет опрашивать. Поэтому, или убираем привязку или где-то присваиваем 1

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2024, 12:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Помогите подключить СИ20 к расходомеру ВЗЛЕТ ЭР Лайт М
    от Михаил952 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 18:53
  4. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •