Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 37

Тема: Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» Модификация ЛАЙТ М и ПР205

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Может кто в курсе. Какова межбайтовая задержка при обмене по RS-485 и можно ли ее поменять в настройках Modbus Master ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Может кто в курсе. Какова межбайтовая задержка при обмене по RS-485 и можно ли ее поменять в настройках Modbus Master ?
    Нет такого понятия, есть тайм аут ответа, и для скорости 19200 для 2 порта, 50 мс слишком мало.
    100 мс (по умолчанию). Нафига было менять не понятно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 10:24.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Нет такого понятия, есть тайм аут ответа, и для скорости 19200 для 2 порта, 50 мс слишком мало.
    100 мс (по умолчанию). Нафига было менять не понятно.
    В расходомере задержка ответа вообще 20мс стоит, а я в ПР 50мс поставил.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 7777.png (241.8 Кб, Просмотров: 11)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В расходомере задержка ответа вообще 20мс стоит, а я в ПР 50мс поставил.
    Вы путаете задержку слейва с тайм аутом мастера, задержка слейва маленькая или её нет, а за тайм аут Мастер должен успеть отправить и принять запрос,
    а у вас ещё задержка в слейве, может не успеть.
    Горе от ума называется, лучше вообще не трогайте ничего по умолчанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 10:46.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,897

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы путаете задержку слейва с тайм аутом мастера, задержка слейва маленькая или её нет, а за тайм аут Мастер должен успеть отправить и принять запрос
    А, вот тут, уже я запутался. Всегда считал, что если за время тайм-аут мастер не получит ответа от слейва, то либо повторный запрос, либо инициализация ошибки "устройство не отвечает". А время за которое мастер должен успеть отправить и принять запрос - это период опроса

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А, вот тут, уже я запутался. Всегда считал, что если за время тайм-аут мастер не получит ответа от слейва, то либо повторный запрос, либо инициализация ошибки "устройство не отвечает". А время за которое мастер должен успеть отправить и принять запрос - это период опроса
    У ПР в мастере нет времени опроса, есть только тайм аут, думаю они равны.
    По крайней мере у меня с маленьким тайм аутом не работало.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 12:13.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Может кто в курсе. Какова межбайтовая задержка при обмене по RS-485 и можно ли ее поменять в настройках Modbus Master ?
    Если Вы про то, что Взлёт лепит от продукта к продукту, то я не знаю - что под этим подразумевают. Нет такого понятия, в модбас, во всяком случае. Если это про время тишины (silent time) между телеграммами модбас, то оно где-то около равно времени на передачу 3,5 символов на заданной в бодах скорости.

    Зачем это Взлёт лепит - я не знаю. Мне по-жизни ни разу не потребовалось менять уставку по-умолчанию.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Если Вы про то, что Взлёт лепит от продукта к продукту, то я не знаю - что под этим подразумевают. Нет такого понятия, в модбас, во всяком случае. Если это про время тишины (silent time) между телеграммами модбас, то оно где-то около равно времени на передачу 3,5 символов на заданной в бодах скорости.

    Зачем это Взлёт лепит - я не знаю. Мне по-жизни ни разу не потребовалось менять уставку по-умолчанию.
    А вы Взлет опрашивали по RS-485 ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А вы Взлет опрашивали по RS-485 ?
    Разумеется. Только не «ВЗЛЕТ ЭР», но, это без разницы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Разумеется. Только не «ВЗЛЕТ ЭР», но, это без разницы.
    Чем опрашивали ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2024, 12:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Помогите подключить СИ20 к расходомеру ВЗЛЕТ ЭР Лайт М
    от Михаил952 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 18:53
  4. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •