Привет, товарищи!

ПРОБЛЕМА!!!

я создавал тему не предмет что неверно транслируются данные с входов AI* через модбас.
применимо к моей ситуации - Программируемое рэле ПР102 - работающее в режиме СТОП, как доп-модуль к контроллеру.

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41390
Баг ядра прошивка 2.70 после обновления OL связано с ПР102

и в этой теме мне ответили, что проблем с ядром 2.70 - нет.

Согласен - нет проблем с ядром.
___________________________
однако проблема не ушла!!! с обновлениями Owen Logic

Имею: контроллер сегнетикс + ПР102.

001.png

ПР102 настроен без программы!!! работать в режиме СТОП.

опрос идет по регистрам:

002.png

ПРка запрограммирована через среду OL:

003.png

..... повторяю - ПРка в режиме стоп:

004.png

===========================
программируем ПР102,
имеем в контроллере Сегнетикс по протоколу модбас от реле - белиберду

apng_0405.png

Видно, что значения, которые передаются в контроллер не имеют смысла.

===========================

далее. этот же файл - программу - без единой строки кода (пустая программа только с настройками входов)
грузим в ПР102 через OL старой версии:

005.png

..............
..................................
и чудо!

===========================

apng_0607.png

всё - работет!

.............

осталось сделать вывод: -
программа OL которая заменяет пустую программу - ломает входные данные.

Прошу к ответу программистов OL

==============

проблема серьезная!!!

==============