Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38

Тема: СПК107. Компилятор выдает ошибку

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Подскажите решение по выданным ошибкам, при переходе с ПО CodeSYS М3.5 версия 5 патч 5 на версию 16
    Изображения Изображения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Оводов Посмотреть сообщение
    Подскажите решение по выданным ошибкам, при переходе с ПО CodeSYS М3.5 версия 5 патч 5 на версию 16
    Добрый день.


    В новых СПК не поддерживается библиотека SPK_Drivers.
    У вас два варианта:

    1. В окне объявления указать

    getTime: DTU.RTCLK.GetDateAndTime;

    и добавить в менеджере библиотек библиотеку CAA DTUtil Extern;

    2. Удалить getTime и привязать переменную Global.gTime в каналу Date And Time узла OwenRTC, расположенного в дереве проекта.

    28-11-2023 7-28-34.png

    Выберите и используйте один из них.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите, библиотека "OwenArchiver_v3.5.4.9" соответствует версии CoDeSys V3.5 SP5 Patch5?
    Если да, то в чем ошибка, как исправить?
    Если нет подскажите где взять нужную?
    Изображения Изображения
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, библиотека "OwenArchiver_v3.5.4.9" соответствует версии CoDeSys V3.5 SP5 Patch5?
    Если да, то в чем ошибка, как исправить?
    Если нет подскажите где взять нужную?
    Добрый день.
    Да, соответствует.
    У вас установились не все компоненты пакета.
    Попробуйте переустановить его заново.

  5. #5

    По умолчанию

    Карта регистров
    Я выделил входа и 1 выход.
    Как в Codesys обратиться к этим переменным?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 5.PNG (8.4 Кб, Просмотров: 61)

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 03:05
  2. Компилятор
    от Devoter в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 01:54
  3. почему компилятор дает ошибку?
    от nn19999 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 12:56
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 12:15
  5. Simp Light + МВУ-8 выдает ошибку
    от КамасутриК в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •