Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58

Тема: МВ110-224.8А и входы 0-1В

  1. #31

    По умолчанию

    Поставил резистор на 100кОм, еще раз перемерил, с резистором пульсации на входе доходят до 0,5 В. Это хорошо, что у меня в помещении влажность была 42%, что соответствовало выходу датчика в 0.42В и датчику было не трудно довести периодически возникающие 0.5В до 0.42В, и то влажность периодически плавала больше чем должна. А если влажность будет близка к нулю, то датчик должен будет левые 0.5В на своем аналоговом выходе опустить до 0. Не станет ли датчику от этого плохо - большой вопрос. И потом мультиметр хорошо гладит пульсации, надо бы осциллографом глянуть, что там за пульсирующее напряжение на аналоговом входе у модуля. Представляю как этот модуль будет работать с диапазоном +-50мВ.

  2. #32

    По умолчанию

    Вы хоть читайте, всё уже проверил и выложил выше, пост #28
    И не надо никаких резисторов ставить. Без датчиков есть напряжение до 2 вольт и плавает, блок определяет обрыв.
    При подключении датчиков ничего не плавает (точнее при 0 вольт есть несколько мВ), от 0.1 до 1 В вообще ничего не плавает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2023 в 09:33.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы хоть читайте, всё уже проверил и выложил выше, пост #28
    И не надо никаких резисторов ставить. Без датчиков есть напряжение до 2 вольт и плавает, блок определяет обрыв.
    При подключении датчиков ничего не плавает (точнее при 0 вольт есть несколько мВ), от 0.1 до 1 В вообще ничего не плавает.
    Скорее всего проблема не в модуле ввода, а в датчике. Схема выходной цепи датчика такова, что он не хочет работать на высокоомную нагрузку.

    Если у автора темы все заработало, когда вход модуля дополнительно зашунтирован резистором, то так и надо оставить.

    kfvniiz, дайте ссылку на описание датчика.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Скорее всего проблема не в модуле ввода, а в датчике. Схема выходной цепи датчика такова, что он не хочет работать на высокоомную нагрузку.

    Если у автора темы все заработало, когда вход модуля дополнительно зашунтирован резистором, то так и надо оставить.

    kfvniiz, дайте ссылку на описание датчика.
    CalHT01
    https://ftp.totalkip.ru/report.local/to/Mela_TO_469.pdf
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 07.04.2023 в 23:55.

  5. #35

    По умолчанию

    Если вход модуля настроить на +/- 50 мВ и зашунтировать резистором 6,8 кОм (датчик подключать не надо), то какое напряжение покажет тестер на этом резисторе.
    Последний раз редактировалось IVM; 08.04.2023 в 12:58.

  6. #36

    По умолчанию

    В модуле оставил только один вход 0..1В, остальные входы отключил в конфигурации.
    Ко входу подключал шунтирующие резисторы и осциллографом измерял напряжение на резисторе, больше ничего другого ко входу не подключал. Во всех измерениях наблюдал пульсации похожие на заряд и разряд конденсатора. В среднем длительность импульса 200 мс.
    Результаты измерений следующие:
    при Rш=100кОм - пульсации от 0 до 1200мВ;
    при Rш= 10кОм - пульсации от 0 до 500мВ;
    при Rш= 2кОм - пульсации от 0 до 125мВ;
    при Rш= 1кОм - пульсации от 0 до 70мВ;
    при Rш=0.5кОм - пульсации от 0 до 40мВ;
    при Rш=0.1кОм - пульсации от 0 до 10мВ (сравнимо с уровнем шума);

    При прямом подключении осциллографа ко входу, больше ничего ко входу не подключено вижу, что на входе напряжение не опускается ниже 0.8В и идут пульсации до 2В!!!
    Такие же пульсации будут и для термопар и для входа +-50мВ. Для токовых входов они будут подавлены 50 Ом шунтирующим резистором, для термометров сопротивления они будут подавлены небольшим сопротивлением датчика.

    Хотел было еще провести два эксперимента: стать осциллографом на выход датчика, пока он не подключен к модулю, а затем проделать тоже самое когда датчик подключен к модулю с шунтирующим резисторами и сравнить сигналы. Но тут выяснилось, что выход 0..1В для влажности у датчика уже не работает, хотя еще день назад работал нормально. Однако, еще есть такой же выход 0..1В для температуры.
    Если подключить выход для температуры к осциллографу, без подключения к модулю видим чистый сигнал 640мВ
    Теперь, если выход датчика температуры подключить на вход модуля с шунтирующими резисторами то вижу следующее:

    при Rш=100кОм - есть пульсации от 600мВ до 1100-1200мВ, искажений при отображении измеренных значения нет;
    при Rш=10кОм - пульсации не видно, незначительные искажения при отображении измеренного значения;
    при Rш=1кОм - пульсации не видно, есть сильные искажения при отображении измеренного значения.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 08.04.2023 в 19:14.

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если вход модуля настроить на +/- 50 мВ и зашунтировать резистором 6,8 кОм (датчик подключать не надо), то какое напряжение покажет тестер на этом резисторе.
    Как доберусь гляну в понедельник или вторник.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 08.04.2023 в 19:13.

  8. #38

    По умолчанию

    В описании на датчик написано что сопротивление нагрузки должно быть не менее 100 кОм. Если вход модуля зашунтировать низкоомным резисторов и подключить датчик, то последний может выйти из строя.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.04.2023 в 00:24.

  9. #39

    По умолчанию

    Если на вход 0...1 В повесить резистор 200 кОм и показания датчика будут отображаться нормально, то ничего больше и делать не надо.

  10. #40

    По умолчанию

    Дело в том, что модуль аналогового ввода зачем-то на свой измерительный вход выдает напряжение до 2В. Это похоже происходит кратковременно при каждом измерении. Такое было бы допустимо для термометра сопротивления, но зачем это делать при измерении напряжения от датчика с выходом 0..1В, а уж тем более +/-50мВ. При 200кОм я получу пульсации еще выше чем при Rш=100 кОм, а там они и так доходят до 1,2В, что и так выше выходного напряжения датчика. Есть опять риск повредить датчик. Получается, что измерение аналоговых входов с диапазоном 0..1В и +/- 50 мВ сделано как-то неправильно. Не ожидал такого от модуля МВ110-224.8А, так как их применял много с термометрами сопротивления, термопарами и датчиками с токовым выходом 4-20мА, причем в разных комбинациях и особых проблем за много лет не наблюдалось.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 17:02
  3. Входы/выходы ПЛК154-220.А-М и МВ110-220.16Д
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 15:04
  4. Входы МВ110-8АС
    от diakin в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 11:49
  5. Входы МВ110-8АС
    от diakin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 11:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •