Тема: Ошибки в работе визуализации

  1. #31

    По умолчанию

    Добрый день.
    Решили вставить gif изображение (вращающийся вентилятор) в веб-визуализацию. В менеджере визуализаций включил опцию "поддержка клиентских анимаций..." - вентилятор крутится, но пропали все остальные элементы визуализации (или уехали в левый верхний угол). Что может быть не так?
    Оборудование:
    ПЛК210 + ВП110

    Без gif и "поддержки клиентских анимаций":
    Без gif.jpg

    C gif и c "поддержкой клиентских анимаций" на ПК в Codesys:
    С gif на ПК.jpg

    А вот так это выглядит на ВП110:
    ВП110.jpg

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Решили вставить gif изображение (вращающийся вентилятор) в веб-визуализацию. В менеджере визуализаций включил опцию "поддержка клиентских анимаций..." - вентилятор крутится, но пропали все остальные элементы визуализации (или уехали в левый верхний угол). Что может быть не так?
    Оборудование:
    ПЛК210 + ВП110

    Без gif и "поддержки клиентских анимаций":
    Без gif.jpg

    C gif и c "поддержкой клиентских анимаций" на ПК в Codesys:
    С gif на ПК.jpg

    А вот так это выглядит на ВП110:
    ВП110.jpg
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, ссылку на простейший проект (в виде архива проекта: Файл - Архив проекта), в котором я смогу повторить проблему.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, ссылку на простейший проект (в виде архива проекта: Файл - Архив проекта), в котором я смогу повторить проблему.
    Выяснилось, что проблема решается перезагрузкой ВП110. Наткнулись на это решение случайно когда попробовали сменить стиль визуализации. ВП110 при этом работала постоянно и при смене стиля визуализации оставались какие-то артефакты от предыдущего стиля. Закралось подозрение, что ВП110 хранит что-то в кэше (ну или что то типа того) и решили перезагрузить - все заработало, в т.ч. и поддержка клиентских анимаций.

    Только при поддержке клиентских анимаций диалоги открываются не мгновенно, а с подобием анимации "всплывания" и выглядит это мягко говоря не очень, медленно и тормознуто. Экраны переключаются тоже гораздо медленнее (как на СПК примерно). Можно как-нибудь отключить эти эффекты?

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Выяснилось, что проблема решается перезагрузкой ВП110. Наткнулись на это решение случайно когда попробовали сменить стиль визуализации. ВП110 при этом работала постоянно и при смене стиля визуализации оставались какие-то артефакты от предыдущего стиля. Закралось подозрение, что ВП110 хранит что-то в кэше (ну или что то типа того) и решили перезагрузить - все заработало, в т.ч. и поддержка клиентских анимаций.

    Только при поддержке клиентских анимаций диалоги открываются не мгновенно, а с подобием анимации "всплывания" и выглядит это мягко говоря не очень, медленно и тормознуто. Экраны переключаются тоже гораздо медленнее (как на СПК примерно). Можно как-нибудь отключить эти эффекты?
    Только путем снятия галочки Поддержка клиентских анимаций.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Решили вставить gif изображение (вращающийся вентилятор) в веб-визуализацию. В менеджере визуализаций включил опцию "поддержка клиентских анимаций..." - вентилятор крутится, но пропали все остальные элементы визуализации (или уехали в левый верхний угол). Что может быть не так?
    Оборудование:
    ПЛК210 + ВП110

    Без gif и "поддержки клиентских анимаций":
    Без gif.jpg

    C gif и c "поддержкой клиентских анимаций" на ПК в Codesys:
    С gif на ПК.jpg

    А вот так это выглядит на ВП110:
    ВП110.jpg
    Если делаете не для себя, то от лица эксплуатирующих операторов, умоляю, уберите все эти вращалки. В codesys есть миллионы цветов с помощью которых вы можете сообщить о статусе оборудования. Сочувствую всем, кто будет вынужден в течении смены смотреть на вращающиеся круглешки

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас в символьной конфигурации нет ни одной переменной, и поэтому начинается утечка дескрипторов.
    Когда их лимит для процесса (1024) исчерпывается - то контроллер "зависает".
    Удалите из вашего проекта символьную конфигурацию (или добавьте в нее хотя бы одну переменную "элементарного" типа - INT, REAL и т.п.) - это решит проблему.
    Докладаю, после удаления пустой символьной конфигурации не было ни единого падения WEB-сервера (на 5-ти объектах). В связи с этим задам вопрос: это какая-то особенность последней версии прошивки?

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Докладаю, после удаления пустой символьной конфигурации не было ни единого падения WEB-сервера (на 5-ти объектах). В связи с этим задам вопрос: это какая-то особенность последней версии прошивки?
    Это баг в нашем компоненте OwenCloud. Мы планируем его исправить в одной из следующих прошивок.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ошибки в работе Modbus RTU
    от alekstani в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 12:56
  2. Ошибка при работе с модулем Визуализации
    от rim776 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2021, 10:50
  3. Ошибки при работе MasterSCADA
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 14:40
  4. Ошибки в работе сети RS-485 подключенной не по правилам
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 15:20
  5. Ошибки при работе с конфигуратором ТРМ212
    от yuriy23 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •