Тема: ПР200. Некорректная передача данных типа float по Modbus RTU в режиме Slave.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    В скринах нет ошибок? Обмен по ModBus вроде к телу проекта не относится, только к данным настройкам?
    То, что зачеркнуто - должно работать, вроде. Таймаут не играет роли, если связь есть, порядок байт тоже, если на обоих концах они установлены одинаково?
    При работе с флоат, на слейве галки пофиг (не работают), а в мастере если неправильно (регистры, байты переставлены), будет или фигня или ничего. Если считать, что скорость стояла правильно, то дело как раз в галках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2022 в 18:55.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    При работе с флоат, на слейве галки пофиг, не работают, а в мастере если неправильно (регистры переставлены), будет или фигня или ничего. Если считать, что скорость стояла правильно, то дело как раз в галках.
    Если приемник и передатчик собраны на одном устройстве, с одной прошивкой - не важно, как стоят настройки, главное, что бы одинаковы на обоих концах были.

  3. #3

    Thumbs up Всем спасибо!

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я ему говорил скачать проекты и сравнить настройки, практически под каждым видео с ПР проекты с обменом float.
    Поставил в настройках как на скрине = работает.
    500 мс. и Убрал галку старшим байтом вперёд.
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Благодарю, коллеги за ответы.
    Да, действительно сейчас скорость напутана, но после редакции, всё равно что попало показывает.

    @Я ему говорил скачать проекты и сравнить настройки, практически под каждым видео с ПР проекты с обменом float.@

    https://www.youtube.com/watch?v=kOo4INKt8Nw&t=0s
    https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA&t=0s
    https://www.youtube.com/watch?v=k9rUF5_kLqk&t=0s
    https://www.youtube.com/watch?v=nw1JvDFqS88&t=0s
    https://www.youtube.com/watch?v=nw1JvDFqS88&t=0s

    К сожалению, не нашёл

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Благодарю, коллеги за ответы.
    Да, действительно сейчас скорость напутана, но после редакции, всё равно что попало показывает.


    К сожалению, не нашёл
    Лайфхаки OwenLogic ч.7 в описании 4 проекта, два из них для Master(ИПП120) это ПР200 без входов/выходов, настройки модбас работают аналогично.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Лайфхаки OwenLogic ч.7 в описании 4 проекта, два из них для Master(ИПП120) это ПР200 без входов/выходов, настройки модбас работают аналогично.
    Звучит так, что купленный продукт требует настройки даже в том, что заявляется как преимущество.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Звучит так, что купленный продукт требует настройки даже в том, что заявляется как преимущество.
    Всё гораздо хуже: купленный продукт(ПЧВ), для управления по RS485, с помощью ИПП120, ПР200 не возможно настроить управление без дополнительной приблуды, например ЛПО1, не так давно в какой-то теме на форуме этот вопрос освещался. А Вы говорите: требует настроек!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Колеги, давайте конкретно по пунктам что нужно мне сделать. Только таким языком, что бы и школьнику было понятно.

    На обоих устройствах стоят 512 регистры. Слейв передаёт мастеру плавающую запятую. Оба "разговаривают" старшим байтом вперёд. Что=то даже приходит на мастера, но это либо -999.9, либо 0.0, либо 48.3, либо 999.9 и ещё что-то в том духе.

    P.S. Если что, ролики видео не мои.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Убери эту рекламную хрень.
    Можешь не компостировать мозги а тупо перечислить байты запроса и ответа того флоата и сказать сколько было в флоате на слейве ?
    К сожалению не могу, ибо не знаю как это посмотреть в OwenLogic. Могу только сказать ЧТО я подаю на входе по аналоговому сигналу и какие числа вижу на экране у Мастера и Слейва.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Убери эту рекламную хрень.
    Можешь не компостировать мозги а тупо перечислить байты запроса и ответа того флоата и сказать сколько было в флоате на слейве ?
    Рекламу ютьюб добавляет, сам.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  2. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  3. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 17:32
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •