Тема: ПР200 управление 3х ходовым краном для контроля температуры теплоносителя

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Чем меряется температура воздуха и теплоносителя? Я в своём примере использовал датчики 50М.
    температуру в помещении ДТС 125Л РТ1000
    Теплоноситель ДТС 3...
    Последний раз редактировалось Alexz52; 13.11.2019 в 00:10.

  2. #2

    По умолчанию

    У Вас привод производства Belimo?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    У Вас привод производства Belimo?
    Ага, belimo
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Alexz52; 10.11.2019 в 22:11.

  4. #4

    По умолчанию

    Тогда забудьте про 0..10В. Это фирменная фича белимо. В каталогах пишут Плавное 0…10 В; рабочий диапазон 2…10 В
    Т.е. 2..10В вход и выход.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Это не принципиально, на работу ПИД-регулятора практически не повлияет, можно ограничить минимальную выходную мощность на уровне 20%, всё, разговоров больше!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это не принципиально, на работу ПИД-регулятора практически не повлияет, можно ограничить минимальную выходную мощность на уровне 20%, всё, разговоров больше!
    У нас есть датчик положения. При желании можно сделать процедуру автоматической юстировки. Нажали на кнопочку -- привод закрылся и запомнил, при каком управляющем сигнале достиг крайнего положения (показания датчика перестали меняться). То же самое с полным открытием. Так что вдвойне непринципиально.

  7. #7

    По умолчанию

    Обратную связь от привода заводить на вход? И какой элемент учитывает эту связь в ОЛ?

  8. #8

    По умолчанию

    Можно и не заводить, ежели неохота с ней возиться. А вообще по ОС можно откалибровать конечные положения и отслеживать, работает ли привод.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    В принципе не люблю стандарт по выходу 0-10 В. Любой коротыш может привести выход к выходу из строя. Потому , если вход 2-10 В то круто, ибо можно выход 4-20 мА на резистор 500 Ом и пожалуйста. ( В крайнем случае отмасштабировать 0-10 в 2-10 на той же ПР-ке(ПЛК) не проблема)

  10. #10

    По умолчанию

    По часам в сутках как сделать регулировку имея погодозасимую прямую?

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. необходимо оборудование для контроля температуры ТЭН
    от svoik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 15:09
  2. автоматизация контроля температуры печи
    от kirbor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 21:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 16:21
  4. система контроля температуры
    от Михаил19 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:21
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •