Тогда забудьте про 0..10В. Это фирменная фича белимо. В каталогах пишут Плавное 0…10 В; рабочий диапазон 2…10 В
Т.е. 2..10В вход и выход.
Это не принципиально, на работу ПИД-регулятора практически не повлияет, можно ограничить минимальную выходную мощность на уровне 20%, всё, разговоров больше!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
У нас есть датчик положения. При желании можно сделать процедуру автоматической юстировки. Нажали на кнопочку -- привод закрылся и запомнил, при каком управляющем сигнале достиг крайнего положения (показания датчика перестали меняться). То же самое с полным открытием. Так что вдвойне непринципиально.
Обратную связь от привода заводить на вход? И какой элемент учитывает эту связь в ОЛ?
Можно и не заводить, ежели неохота с ней возиться. А вообще по ОС можно откалибровать конечные положения и отслеживать, работает ли привод.
В принципе не люблю стандарт по выходу 0-10 В. Любой коротыш может привести выход к выходу из строя. Потому , если вход 2-10 В то круто, ибо можно выход 4-20 мА на резистор 500 Ом и пожалуйста. ( В крайнем случае отмасштабировать 0-10 в 2-10 на той же ПР-ке(ПЛК) не проблема)
По часам в сутках как сделать регулировку имея погодозасимую прямую?