Страница 39 из 49 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 504

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Ок. Я это сделал. Но смысла не понял...
    CodeSys сохранил группу файлов у меня на компе. Но что это дало?
    По прежнему: после переподключения 220 вольт в ПЛК нету моего приложения.
    Обратите внимание при загрузке приложения в ПЛК я использую "полную загрузку", а не "онлайн-замену".
    См. фото:
    Безымянный1.pngБезымянный2.png
    Вам нужно эту команду выполнить после загрузки проекта, когда вы еще подключены к контроллеру в среде CODESYS.

  2. #2

    По умолчанию

    Ок. Помогло.

    А скажите, почему я не могу подключиться к GateWay у СПК110? У малинки (raspa5), например, с этим нет проблем.
    А у СПК110 порт не виден. См. фото:
    Безымянный3.png

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Ок. Помогло.

    А скажите, почему я не могу подключиться к GateWay у СПК110? У малинки (raspa5), например, с этим нет проблем.
    А у СПК110 порт не виден. См. фото:
    Безымянный3.png
    Потому что в СПК нет EdgeGateway, как в рантайме CODESYS для Raspberry Pi.

  4. #4

    По умолчанию

    Хм.. А как сделать коннект?

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    Ладно. Зайдем с другой стороны:
    Как решить проблему красного кружочка, который находится в красном прямоугольнике?
    См. рисунок.
    Безымянный4.png

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Ладно. Зайдем с другой стороны:
    Как решить проблему красного кружочка, который находится в красном прямоугольнике?
    См. рисунок.
    Безымянный4.png
    Выбрать в качестве IP-адреса шлюза IP-адрес устройства, на котором запущен CODESYS Gateway. Обычно таким устройством является ПК, на котором установлен CODESYS, и IP = localhost.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо.
    Подскажите, есть ли возможность установить обратный прокси в СПК110?

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Подскажите, есть ли возможность установить обратный прокси в СПК110?
    У пользователя такой возможности нет.

  10. #10

    По умолчанию

    Привет.
    Подскажите, а прозрачность изображений не поддерживается? (см.рис.)
    Прозрачность.pngРисунок.png

Страница 39 из 49 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333