  1. #3301

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Да я не про то. Извените, что плохо излогаю мысль. Я про то, может поставить отдельное модбас-реле. Есть что на пимете? А про ОСь вы заблуждаетесь, в любом цифрвом устройстве, работающем в реальном времени и поддерживающем обмен данными, она необходима. Другое дело, что нет доступа к команде. Про это у petera спросить надо, может при помощи волшебства?
    Как реализовать перезагрузку - это только на ваш вкус. Может просто по сочетанию одновременного нажатия каких-нибудь физических кнопок можно сделать... Вариантов масса. Возможно потребуется контактор с НЗ контактами и набалдашником пневмореле на отпускание группы контактов (ну чтоб исключить дребезг или многократное срабатывание - это же тоже может повлечь неблагоприятные последствия, ну это если с панели управлять, а не со стороннего устройства). А когда будете думать, может вообще примите решение, что этого и не надо...

  2. #3302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Можно ли перезагрузить панель программно, без отключения питания?
    насколько утверждает документация - нет.
    после подачи питания идёт автоматическая загрузка исполняемого файла проекта и точка.

  3. #3303

    По умолчанию

    Благодарю, товарищи, сделаю через ПРку.

  4. #3304

    По умолчанию

    Добрый день! У меня такой вопрос: в проекте на СП310 должны открываться 3 экрана с различной информацией в зависимости от ситуации - рабочий режим, аварийный режим и режим остановки, можно ли настроить открытие окон программно (без кнопок перехода на экран) от соответствующих сигналов?

  5. #3305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Жоржик Посмотреть сообщение
    Добрый день! У меня такой вопрос: в проекте на СП310 должны открываться 3 экрана с различной информацией в зависимости от ситуации - рабочий режим, аварийный режим и режим остановки, можно ли настроить открытие окон программно (без кнопок перехода на экран) от соответствующих сигналов?
    Owen.jpg
    Запись в PSW256 номер экрана будет переключать на соответствующий экран!

  6. #3306
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,871

    По умолчанию

    Вариант
    Три ф.области (глобальные) с запуском от соответствующего сигнала(бита)
    В каждой области - функция перехода на нужный экран

  7. #3307

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать.

  8. #3308

    По умолчанию

    Пётр, здравствуйте. У меня к вам вопрос по ГМ, поставил макрос на индикацию состояния выходов ПР200, как их настроить? Я предполагаю, что надо залезть в кишки и каждой лампочке прописать свой бит? Жалко что нет описания работы в библиотеке. Вот этот:
    пр200.jpg

  9. #3309
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,871

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Пётр, здравствуйте. У меня к вам вопрос по ГМ, поставил макрос на индикацию состояния выходов ПР200, как их настроить? Я предполагаю, что надо залезть в кишки и каждой лампочке прописать свой бит? Жалко что нет описания работы в библиотеке. Вот этот:
    пр200.jpg
    Там засада... Конфигуратор при сохранении ГМ в библиотеку материалов не правильно сохраняет битовые адреса состоящие из номеров бит одного регрстра
    Т.е. вместо 4х0.0, 4х0.1, ... 4х0.7 получаем для всех - 0х.0 (для DO). И вместо 4х256.0, 4х256.1, ... 4х256.7 получаем для всех 0х256.

    По этому или Вы просто разгруппируете ГМ - получите набор стандартный ламп. Адреса бит для ламп можно поменять стандартным способом.

    Либо возьмите из прилагаемого проекта
    Вложения Вложения

  10. #3310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Там засада... Конфигуратор при сохранении ГМ в библиотеку материалов не правильно сохраняет битовые адреса состоящие из номеров бит одного регрстра
    Т.е. вместо 4х0.0, 4х0.1, ... 4х0.7 получаем для всех - 0х.0 (для DO). И вместо 4х256.0, 4х256.1, ... 4х256.7 получаем для всех 0х256.

    По этому или Вы просто разгруппируете ГМ - получите набор стандартный ламп. Адреса бит для ламп можно поменять стандартным способом.

    Либо возьмите из прилагаемого проекта
    Понял, всё усложняю себе жизнь), разгрупировал и настроил. Спасибо, буду иметь в виду при сохранении.
    Последний раз редактировалось Urfin_Dzhyus; 06.06.2024 в 14:08.

Страница 331 из 334 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •