Страница 33 из 49 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 504

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oasp Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Возникла проблема с СПК110 (spk1xxm01), зависает визуальный интерфейс т.е. картинка не меняется (останавливается время и все другие переменные на экране контроллера), на нажатия тачскрин не реагирует(хотя счетчик нажатий вроде срабатывает).
    При этом если подключиться к веб-визуализации, то всё работает, время идет, переменные меняются, экраны удалённо мышкой переключаются.

    Для таргет и веб визуализации используется одинаковые срины. Когда всё работает, если в веб визуализации нажимаешь кнопки, то на экране контроллера происходит тоже самое. После "подвисания", экран контроллера как бы "замораживается" и на нём ничего не меняется. Сторожевой таймер на задачу визуализации не срабатывает. Если из codesys подключиться онлайн к контроллеру/проекту, то в конфигурации задач визуально все работает, цифры меняются, никаких признаков что что-то зависло нет. Само устройство "Screen" тоже имеет состояние "Работает".

    Периодичность зависания интерфейса СПК примерно через 1-2-3 суток.

    В системных журналах админки контроллера тоже ничего криминального не видно, показывает что всё работает хорошо.

    Что делать? В чем может быть ошибка? Как её выловить/исправить? Какие настройки где посмотреть?

    Производство действующее, вышли на круглосуточный режим работы. А т.к. раньше была пусконаладка и работали не более суток +с перерывами, то проблему сразу не выявили.
    Получается опасный freeze визуального интерфейса контроллера, т.к. оператор не видит, что реально происходит в технологическом процессе и никак не может его "безаварийно/цивилизованно" остановить.
    Добрй день.
    Какая у вас версия прошивки?

    В системных журналах админки контроллера тоже ничего криминального не видно, показывает что всё работает хорошо.
    Выложите скрин вкладки ПЛК - Файлы журналов (во время зависания).

  2. #2

    По умолчанию

    Я на этой прошивке тоже с этим сталкивался, но у меня как потом выяснилось, это было связано с тем что VisuTask задача сильно грузила процессор (в каждом цикле было обращение к файлу) и по итогу VisuTask вызывался черти как. Зависала именно таргет визуализация и CS этот факт не отлавливал. После того как в графиках обнаружил что загрузка процессора сильно переваливает за 80% на VisuTask то нашел куда утекают ресурсы, исправил и больше с этим не сталкивался. Так что попробуйте посмотреть на нагрузку от VisuTask

  3. #3

    По умолчанию

    Подскажите, можно ли на СПК с последней прошивкой построить следующую схему: СПК подключается к модему (например ПМ01) по RS232, на нем поднимается GPRS-соединение и через него в СПК поднимается VPN-клиент для диспетчеризации?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно ли на СПК с последней прошивкой построить следующую схему: СПК подключается к модему (например ПМ01) по RS232, на нем поднимается GPRS-соединение и через него в СПК поднимается VPN-клиент для диспетчеризации?
    Да, это возможно.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, это возможно.
    А отправьте пожалуйста к примеру, как модем по RS-232 подключить, с ходу найти не смог

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    А отправьте пожалуйста к примеру, как модем по RS-232 подключить, с ходу найти не смог
    Вы сейчас про физическое подключение говорите?
    Или про что-то другое?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы сейчас про физическое подключение говорите?
    Или про что-то другое?
    Про програмирование - как поднять интернет на СПК через GPRS на модеме RS232.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Пока для начала решил попробовать поднять vpn через ethernet, делаю по вашему ролику на ютубе. Сервер поднят на роутере, компьютеры к нему подключаются без проблем, но с СПК не получается.
    Повторял шаги вслед за роликом, проблема возникла на этапе подключения - оно пытается подняться и тут же останавливается. Сообщения из журнала:

    Mon Sep 27 13:05:25 2021 OpenVPN 2.4.9 arm-oe-linux-gnueabi [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD]
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 library versions: OpenSSL 1.1.1i 8 Dec 2020, LZO 2.10
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]5.59.141.203:1194
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 UDP link local: (not bound)
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 UDP link remote: [AF_INET]5.59.141.203:1194
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]192.168.1.1:1194
    Mon Sep 27 13:05:27 2021 ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
    Mon Sep 27 13:05:27 2021 Exiting due to fatal error

    В ролике вы упоминали, что баг с галочкой "включить автозапуск openVPN" исправлен, но я его наблюдаю.
    Кроме того, в "сеть\интерфейсы" наш вновь созданный "tun100" продолжает писать "Ошибка: Нет сетевого устройства".

    Прошивка spk1xxm01 1.3.0620.0031.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Пока для начала решил попробовать поднять vpn через ethernet, делаю по вашему ролику на ютубе. Сервер поднят на роутере, компьютеры к нему подключаются без проблем, но с СПК не получается.
    Повторял шаги вслед за роликом, проблема возникла на этапе подключения - оно пытается подняться и тут же останавливается. Сообщения из журнала:

    Mon Sep 27 13:05:25 2021 OpenVPN 2.4.9 arm-oe-linux-gnueabi [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [MH/PKTINFO] [AEAD]
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 library versions: OpenSSL 1.1.1i 8 Dec 2020, LZO 2.10
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]5.59.141.203:1194
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 UDP link local: (not bound)
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 UDP link remote: [AF_INET]5.59.141.203:1194
    Mon Sep 27 13:05:25 2021 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]192.168.1.1:1194
    Mon Sep 27 13:05:27 2021 ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
    Mon Sep 27 13:05:27 2021 Exiting due to fatal error

    В ролике вы упоминали, что баг с галочкой "включить автозапуск openVPN" исправлен, но я его наблюдаю.
    Кроме того, в "сеть\интерфейсы" наш вновь созданный "tun100" продолжает писать "Ошибка: Нет сетевого устройства".

    Прошивка spk1xxm01 1.3.0620.0031.
    Добрый день.
    Пришлите скриншоты настроек сетевых интерфейсов и OpenVPN-клиента, логи OpenVPN-клиента, конфиг-файл.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте. Пробую Подключить СПК107 к компьютеру для диспетчеризации, используя Codesys OPC (по руководству версии 2.2, что выложено на сайте). Создал конфигурацию, но сам ОРС не видит ни одна скада (пробовал в мастерскаде и симплскаде). Его можно как-то прописать в системе?
    Последний раз редактировалось Карбофос; 29.09.2021 в 15:48.

Страница 33 из 49 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •