  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день.
    На объекте ПЛК110-60 MS4. При загрузке конфигурации потребовалось обновить исполнительную систему. Обновлял до MasterSCADA4D 1.2.5.10799(MPLCD_1_2_20190701.1). Во время обновления появилась ошибка обновления исполнительной системы ZeroLength (вроде так написано было, заскринить не успел). После этого пропала связь с контроллером (видимо ушел в перезагрузку), потом связь появилась и версия исполнительной системы указана 1.2.5.10799, конфиг тоже загрузился. Но на мнемосхеме в журнале сообщений (ни в оперативном, ни в архивном) не показываются сообщения (по факту они должны быть, т.к. есть активные сообщения. А также индикатор журнала событий показывает реальное количество активных сообщений). Есть ли другие баги - пока неизвестно. Другой такой же контроллер обновился и загрузился без проблем.
    С чем связана эта ошибка и как можно устранить баг с журналом?
    PS: скопипастил свой пост с ветки мастерскады, т.к. непонятно чей глюк - железа или софта.

  2. #2

    По умолчанию

    пробовали загрузить другой пустой проект, а после этого загрузить свой заново?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    пробовали загрузить другой пустой проект, а после этого загрузить свой заново?
    Нет, при возможности попробую.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста подойдет ли среда MasterSCADA 4D для программирования СПК1хх?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,935

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ампер Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста подойдет ли среда MasterSCADA 4D для программирования СПК1хх?
    Добрый день.
    Нет, СПК программируются только в CODESYS V3.5.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Поддержка owencloud для плк-110 MS4 планируется?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Артемьев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Поддержка owencloud для плк-110 MS4 планируется?
    Добрый день!
    В ПЛК110 с рантаймом MS4D уже есть поддержка OwenCloud. Напишите, пожалуйста, в техподдержку, вас отправят инструкцию по подключению. Почта: support@owen.ru

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,044

    По умолчанию Часы ПЛК

    Добрый день.
    В контроллере плк110-30 ms4d неверно идут часы. А именно отстают на 3 часа. Захожу в окно управления узлом, синхронизирую часы и они идут верно до снятия питания. После переподачи питания часы снова отстают на 3 часа.
    Как это исправить?

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день. Пробовал ли кто-нибудь работать с ФБ COMPort и COMPortByte из MasterSCADA 4D версии 1.2.6. Никак не могу добиться подключения ФБ к COM порту

  10. #10

    По умолчанию

    Есть возможность отследить обновления для MasterScada 4D?

Страница 33 из 52 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •