  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день.
    На объекте ПЛК110-60 MS4. При загрузке конфигурации потребовалось обновить исполнительную систему. Обновлял до MasterSCADA4D 1.2.5.10799(MPLCD_1_2_20190701.1). Во время обновления появилась ошибка обновления исполнительной системы ZeroLength (вроде так написано было, заскринить не успел). После этого пропала связь с контроллером (видимо ушел в перезагрузку), потом связь появилась и версия исполнительной системы указана 1.2.5.10799, конфиг тоже загрузился. Но на мнемосхеме в журнале сообщений (ни в оперативном, ни в архивном) не показываются сообщения (по факту они должны быть, т.к. есть активные сообщения. А также индикатор журнала событий показывает реальное количество активных сообщений). Есть ли другие баги - пока неизвестно. Другой такой же контроллер обновился и загрузился без проблем.
    С чем связана эта ошибка и как можно устранить баг с журналом?
    PS: скопипастил свой пост с ветки мастерскады, т.к. непонятно чей глюк - железа или софта.

  2. #2

    По умолчанию

    пробовали загрузить другой пустой проект, а после этого загрузить свой заново?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    пробовали загрузить другой пустой проект, а после этого загрузить свой заново?
    Нет, при возможности попробую.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста подойдет ли среда MasterSCADA 4D для программирования СПК1хх?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ампер Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста подойдет ли среда MasterSCADA 4D для программирования СПК1хх?
    Добрый день.
    Нет, СПК программируются только в CODESYS V3.5.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Поддержка owencloud для плк-110 MS4 планируется?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Артемьев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Поддержка owencloud для плк-110 MS4 планируется?
    Добрый день!
    В ПЛК110 с рантаймом MS4D уже есть поддержка OwenCloud. Напишите, пожалуйста, в техподдержку, вас отправят инструкцию по подключению. Почта: support@owen.ru

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию Часы ПЛК

    Добрый день.
    В контроллере плк110-30 ms4d неверно идут часы. А именно отстают на 3 часа. Захожу в окно управления узлом, синхронизирую часы и они идут верно до снятия питания. После переподачи питания часы снова отстают на 3 часа.
    Как это исправить?

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день. Пробовал ли кто-нибудь работать с ФБ COMPort и COMPortByte из MasterSCADA 4D версии 1.2.6. Никак не могу добиться подключения ФБ к COM порту

  10. #10

    По умолчанию

    Есть возможность отследить обновления для MasterScada 4D?

Страница 33 из 52 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •