    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    aefimcev@yandex.ru при наличии свободного RS485 да, но зачем, если он должен поддерживать Овен облако сам по себе через сеть? или ПР-ки так не умеют?
    ПР205 умеет. Использую. youtube.com
    Последний раз редактировалось ПавелП; 19.12.2023 в 17:54.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию Глюки экрана. Критическая ошибка...

    Динамический текст:

    1. При задании параметров, более чем помещается на экран (у меня 10 строк) -
    - верхние строки не отображаются, и в выборе участвуют "где-то там", за экраном.
    При "проматывании" вниз - курсор вывода в списке появляется после нескольких нажатий...

    2. Была введена рамка для динамических текстов.
    При выборе SEL, ниспадающего меню нет, необходимо нажимать КН вниз.
    Удобнее было когда пункты при SEL выпадали, что давало обзор возможностей.
    Наглядность пропала.

    Параметр "ОЗУ визуализации" горит красным постоянно.
    При 87% уменьшается до оранжевого.

    Буфер обмена: группы по несколько экранов
    копирование на экранах через буфер обмена
    "копировать" и "вставить" - раз записал, и уже не "стряхнёшь" - там и сидит
    и потом вставить из буфера можно только на первый экран
    даже если перезапустить OL (что удивительно)

    При запуске второй копии OL - буфер сбрасывается.
    Оставив один OL - глючит копирование по другому.

    Приходится всё и вся прописывать заново.
    И положение, и кучу других настроек.

    Сделайте нормальный буфер для клонирования.

    До нового года осталось 10 дней.

    Ввод/вывод int - засветка в каждом окне по два белых пикселя.
    Слева вверху.
    Проверил на двух ПР205 и двух экранах.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 21.12.2023 в 23:18. Причина: Из экрана лезут руки - не волнуйтесь, это глюки...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Динамический текст:

    1. При задании параметров, более чем помещается на экран (у меня 10 строк) -
    - верхние строки не отображаются, и в выборе участвуют "где-то там", за экраном.
    При "проматывании" вниз - курсор вывода в списке появляется после нескольких нажатий...

    2. Была введена рамка для динамических текстов.
    При выборе SEL, ниспадающего меню нет, необходимо нажимать КН вниз.
    Удобнее было когда пункты при SEL выпадали, что давало обзор возможностей.
    Наглядность пропала.

    Параметр "ОЗУ визуализации" горит красным постоянно.
    При 87% уменьшается до оранжевого.

    Буфер обмена: группы по несколько экранов
    копирование на экранах через буфер обмена
    "копировать" и "вставить" - раз записал, и уже не "стряхнёшь" - там и сидит
    и потом вставить из буфера можно только на первый экран
    даже если перезапустить OL (что удивительно)

    При запуске второй копии OL - буфер сбрасывается.
    Оставив один OL - глючит копирование по другому.

    Приходится всё и вся прописывать заново.
    И положение, и кучу других настроек.

    Сделайте нормальный буфер для клонирования.

    До нового года осталось 10 дней.

    Ввод/вывод int - засветка в каждом окне по два белых пикселя.
    Слева вверху.
    Проверил на двух ПР205 и двух экранах.
    Добрый день.
    1. Да, есть такой сценарий, сейчас продукт менеджеры обсуждают как это лучше реализовать (какое поведение должно быть у дин. текста, если строк много и все строки не могут отобразиться на экране)
    2. Так сделано по аналогии с дин. текстом в системном меню прибора. Решили сделать так, чтобы было удобно переключаться между дин текстами. Поскольку, если контролов на экране много и пользователь хочет редактировать 3-й контрол (а первым стоит дин. текст, к примеру), то попадая на дин текст, он сразу раскрывается и закрывает собой весь экран.
    3. Ничего страшного в этом нет, так и должно быть. Этот бар просто показывает насколько загружена пользовательская визуализация. Красным выделяется для наглядности. Проект можно записать в прибор даже если ОЗУ визу = 100% (там надо только смотреть конкретно по битам, чтоб не превышало значение «информация об ОЗУ» [занято к примеру 2004 из 32768]
    4. По буферу обмена - вставлять можно на любой экран, не только на первый ОЛ 2.5.342 . При открытии второй копии ОЛ, буфер не должен сбрасывается.
    5. "Ввод/вывод int - засветка в каждом окне по два белых пикселя Слева вверху." - да, данная недоработка существует, уже находится в рассмотрении у специалистов, планируется исправление в будущих прошивках.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    1. Да, есть такой сценарий, сейчас продукт менеджеры обсуждают как это лучше реализовать (какое поведение должно быть у дин. текста, если строк много и все строки не могут отобразиться на экране)
    Обсуждают? Я этот вопрос поднимал еще когда нам в первый раз показали редактор экрана для ПР205

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    2. Так сделано по аналогии с дин. текстом в системном меню прибора. Решили сделать так, чтобы было удобно
    Было: Вариант с раскрытием каждого списка - оставить как опцию.
    Куцее название шапки - это малоинформативно.
    Когда начинаешь листать - просматриваешь все уровни. (см фото)
    В одной строке три многоуровневых списка формируют оно название.

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    3. Ничего страшного в этом нет, так и должно быть. Этот бар просто показывает насколько загружена пользовательская визуализация. Красным выделяется для наглядности. Проект можно записать в прибор даже если ОЗУ визу = 100% (там надо только смотреть конкретно по битам, чтоб не превышало значение «информация об ОЗУ» [занято к примеру 2004 из 32768]
    Показывает загрузку только одного, первого экрана.
    Необходимо окно, с чёткой индикацией в реальном времени.
    Или прописать в документации. Что ещё маловероятнее...

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    4. По буферу обмена - вставлять можно на любой экран, не только на первый ОЛ 2.5.342 .
    Проверьте. Ничего он не копирует. Из второго в первый - да.
    Из первого - даже подсветки опции "копировать" нет.
    Приходится набивать пять параметров для каждой переменной.
    И так раз двадцать, уже два экрана.
    А экранов всего будет восемь...

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    5. "Ввод/вывод int - засветка в каждом окне по два белых пикселя Слева вверху." - да, данная недоработка существует, уже находится в рассмотрении у специалистов, планируется исправление в будущих прошивках.
    Это не мешает. Пользователю сказал что так надо...

    --------------------------------------------------------
    Сделайте глобальные переменные.
    Сейчас кошмар, а при восьми экранах будет ужас, летящий на крыльях ночи...

    Экраны - переменные.png

    Экран 1.png

    Экран 2.png

  6. #6

    По умолчанию

    Почему если задать параметру "Подсветка экрана" какое либо значение, то после истечения таймаута подсветка не отключается как это задумано?
    Экран просто заливается черным цветом, но именно "подсветка экрана" не отключается.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 7in Посмотреть сообщение
    Почему если задать параметру "Подсветка экрана" какое либо значение, то после истечения таймаута подсветка не отключается как это задумано?
    Экран просто заливается черным цветом, но именно "подсветка экрана" не отключается.
    Я как-то узнал, что и в сотовых так.
    Для отключения экрана надо дополнительный ключ ставить.
    Вносить в печатную плату изменения накладно.

  8. #8

    По умолчанию

    Показывает загрузку только одного, первого экрана.
    Необходимо окно, с чёткой индикацией в реальном времени.
    Это ж ОЗУ, оно и должно показывать загрузку только одного экрана, и притом самого загруженного (совсем не обязательно, чтобы он был первым). А вот ПЗУ должно отображать "вес" всех элементов на всех экранах (если OwenLogik отображает ПЗУ визуализации, конечно)
    И ОЗУ визуализации пересчитывается при каждом добавлении/удалении элементов с экрана, при присвоении действий кнопкам и при настройке (по крайней мере в версии 2.5.338)
    Sapienti sat.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бой Лыканах Посмотреть сообщение
    Это ж ОЗУ, оно и должно показывать загрузку только одного экрана, и притом самого загруженного
    Чого?

    Это обычный ПЛК. С обрезанием под некий стандарт.
    И программисты стараются выжать максимум, зажатые стандартом.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 22.12.2023 в 19:10.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Чого?

    Это обычный ПЛК.
    Это обычный МК, с урезанным функционалом, флеш МК - бутлоадер Овен - ограничения от OL - драйвер LCD на неприспособленном для этого контроллере. В общем от 168 махов, остаются байты памяти и миллисекундный цикл.

Страница 31 из 112 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •