Здравствуйте!
В ПЛК установлен порт для WEB-визуализаци отличный от 80-го. А подключается все-равно только по порту 80. В чем может быть проблема?
Здравствуйте!
В ПЛК установлен порт для WEB-визуализаци отличный от 80-го. А подключается все-равно только по порту 80. В чем может быть проблема?
укажити версию ПО контроллера или версию среды из которой загружаете проект?
Добрый день, есть такой вопрос по лицензии среды исполнения в ПЛК... Если с лицензией АРМ и клиентов еще более менее понятно, то на какое количество точек рассчитана лицензия ПЛК? Могу ли я использовать всего один ПЛК с 30-40 и более МХ110 и просто выкидывать данные по любому из протоколов на любое другое устройство/сервер/клиент??? Или всё же есть какие то ограничения по точкам, которые надо учитывать при проектировании любого уровня?
Версия ПО - firmware_v5.532
Среда - 1.2.5.9689
Проект был перенесен с версии MasterSCADA 4D 1.1
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Только осваиваю, поэтому вопрос может простой, но....
В MS4D подключаю к ПЛК110-MS4 модуль тензометрии МВ110-4ТД. Создаю канал AIO для состояния датчика №1 с адресом ячейки 9 (0x9 - 1 канал), все работает, можно включить/отключить датчик. Тут же создаю еще один канал для датчика №2 с адресом ячейки 10 (0хА - 2 канал) - в свойствах обоих каналов появляется "BadOutOfService" и MS ругается "Отказ внешних модулей УСО". В чем может быть причина, что делаю не так?
Заранее благодарю за помощь!
Последний раз редактировалось Uncheck; 04.06.2019 в 18:45. Причина: Опечатка
Добрый день. Скиньте проект поглядеть.
Тут лежит.
https://drive.google.com/open?id=16G...2Q3Y7yG11v7Bm0
Понять не могу, почему прописал все по первому каналу - все работает. Как только пытаюсь добавить какой-то параметр для другого канала/датчика - вся группа прописанных каналов переходит в статус "BadOutOfService".