    Да Windows 7 стала умнее и связи с этим нужен правильный русский пак. Пришлось убить две недели чтобы с этим разобраться и провести адаптацию в среде Windows 7 и новый версии.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Да Windows 7 стала умнее и связи с этим нужен правильный русский пак. Пришлось убить две недели чтобы с этим разобраться и провести адаптацию в среде Windows 7 и новый версии.
    И что делать?
    Новая версия - какая, чего?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    И что делать?
    Новая версия - какая, чего?
    С версией 2c.6f проблемы есть только с функциями СИ приходится работать в виртуализации. Новая версия это 2D.2K но она вам не подойдет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Есть вопрос! Где в панели СП270 взять сигнал с периодом менее 0,1 с (PSB 2)? В идеале время в миллисекундах.
    Последний раз редактировалось sea; 13.11.2013 в 18:46.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,852

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Есть вопрос! Где в панели СП270 взять сигнал с периодом менее 0,1 с (PSB 2)? В идеале время в милисекундах.
    Возможно получится с использованием скрипта на Си.
    В скрипте попробуйте функцию Delay( UINT ms)
    Пример вызова функции
    Код:
    Delay(1000);  // задержка в 1000мс
    Справка по функциям в Си http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post103061
    Но скрипты на Си не работают в эмуляторе. Это единственный недостаток.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Уже все проверено что вас интересует.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Какая максимальная частота (период) обновления информации на индикаторе СМИ2?

  8. #8

    По умолчанию

    Про СМИ2 сказать не чего не могу в руках пока не держал но штучка интересна в будущим планирую с ней поработать. Но с ней проблем не возникнет там все просто.
    Я обычно один раз в секунду опрашиваю всю сеть, что вполне достаточно.
    Допустим, что нужно опросить два модуля МВА8 обработать процесс с записью полученных данных в два модуля МУ11016Р.
    Из-за кривой адресации модулей ОВЕН Modbusу приходятся тяжко. Панели приходится читать оптом все регистры а это на два модуля 96 регистров + запись в модули МУ110 еще 32 регистра и того в сети крутится 128 регистров (жуть ОВЕНУ) если один модуль отвалился то на один пере запрос одного устройства уходит минимум 10мс дальше арифметика. Я использую таймаут на 50мс с запасом.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Хотел использовать СМИ2 для вывода времени в секундах с точностью до десятых (типа 36,6), так вот через конфигурацию в ПЛК максимально получилось обновление данных на индикаторе чуть больше 0,3 с. Вот и хотел проверить как с панелью будет работать.

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post122985
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123140

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Хотел использовать СМИ2 для вывода времени в секундах с точностью до десятых (типа 36,6), так вот через конфигурацию в ПЛК максимально получилось обновление данных на индикаторе чуть больше 0,3 с. Вот и хотел проверить как с панелью будет работать.

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post122985
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123140
    Понятно в чем вопрос.
    Дело в том, что в вашем случае 300мс это не время реакции на ответ от СМИ2.
    Здесь много от чего зависит. В каждом случае нужно разбираться отдельно.
    Если брать панель то здесь все зависит от тамаута если писать данные через PSB3 100мс то время обновления на СМИ2 будет соответствовать 100мс.

Страница 31 из 85 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3302
    Последнее сообщение: Вчера, 14:06
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •