    Здравствуйте!
    Хотел бы собрать статистику по неисправностям ПР205. Через некоторое время сведем в таблицу.
    В ответе сколько приборов в эксплуатации, версия прибора, и характер неисправности. Известные..

    статистика с декабря 2024 года,
    приборов 41 шт, версия прошивок 1.5.0 (считаем более стабильной, по нашему мнению, при выборе элемента рамка отчетливо видна - основной критерий по которой не переходим на новые прошивки),
    отсутствует логика после перезагрузки -3,
    циклическая перезагрузка после включения- 5,
    аналоговый вход, неправильно измеряется температура -5,
    аналоговый выход, выходное напряжение не соответствует задаваемому -2,
    цифровой выход (нет управления) -1,
    цифровой вход - 0,
    артефакты на экране, при переключении с экрана на экран, при включении -2,
    вздутые конденсаторы-7 (устранили на месте).
    не все контакты клемм пропаяны -2 (устранили на месте).

    Спасибо большое.
    Последний раз редактировалось Васильев; 08.06.2025 в 18:47.

Похожие темы

  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1267
    Последнее сообщение: Вчера, 16:20
  2. Статистика опроса модулей ОВЕН
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 14:25
  3. ПЛК304 и статистика
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 13:27
  4. [ПЛК][ИП] Статистика событий и пр.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 10:24
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 20:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •