Здравствуйте!
Хотел бы собрать статистику по неисправностям ПР205. Через некоторое время сведем в таблицу.
В ответе сколько приборов в эксплуатации, версия прибора, и характер неисправности. Известные..
статистика с декабря 2024 года,
приборов 41 шт, версия прошивок 1.5.0 (считаем более стабильной, по нашему мнению, при выборе элемента рамка отчетливо видна - основной критерий по которой не переходим на новые прошивки),
отсутствует логика после перезагрузки -3,
циклическая перезагрузка после включения- 5,
аналоговый вход, неправильно измеряется температура -5,
аналоговый выход, выходное напряжение не соответствует задаваемому -2,
цифровой выход (нет управления) -1,
цифровой вход - 0,
артефакты на экране, при переключении с экрана на экран, при включении -2,
вздутые конденсаторы-7 (устранили на месте).
не все контакты клемм пропаяны -2 (устранили на месте).
Спасибо большое.




Ответить с цитированием