Здравствуйте, Мария. Написал Вам на почту. Готов к общению по нашей проблеме.
Александр, а у вас случаем в настройках входов выходов параметр "Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц" не 25hz стоит?
У меня тоже чуть больше 7mA висело, а потом понял что это начальное минимальное значение при включении от установки (Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц, у меня установлено 20Hz).
12mA как раз 25Hz которые по умолчанию в параметре.
Данный контролер отдает 4-20mA равный диапазону 0-100 на мощность насоса.
В инструкции и указано что на Частотнике обязательно мин макс частоты выставлять 0-50Hz.
У меня при включении контролера, до запуска, на частотник идет примерно 7mA, на частотнике получается значение 40%, которые переводит в установку 20Hz на насос.
Когда работает контролер и нужно повысить давление он начинает увеличить от 7ma до 20mA, что как раз регулирует диапазон 0-100 задания от контролера, в задание для насоса от 20Hz до 50Hz.
Последний раз редактировалось spitefulbeaver; 20.12.2023 в 15:01. Причина: Дополнение
Здравствуйте.
Да, в параметре "Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц" стоит 25hz.
Попробую изменить данный параметр и потом отпишусь. Спасибо.
День добрый! После изменения значения параметра "Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц" с 25hz на 15hz, мы получили изменение (регулирование) аналогового выхода контроллера по току. Правда, предварительно была загружена последняя прошивка. Требуется еще подобрать коэффициенты пид регулятора, но это уже в процессе. Всем спасибо.
Здравствуйте!
Замечания по п.1,2,4,5 подтверждаю. Напишите мне пожалуйста на почту, по готовности вышлю вам скорректированную версию ПО.
По п.3 прошу обратить внимание, что USB не является промышленным интерфейсом, поэтому конфигуррование прибора с ПК лучше осуществлять при выключенном оборудовании.
По п.6 для изменения редактируемого разряда используйте сочетание клавиш alt+стрелка вверх или вниз, если не разберетесь, то на почте тоже сообщите, я вам вышлю видео.
Михайлова Мария
Продукт-менеджер
e-mail: m.mikhaylova@owen.ru
Добрый день. Тоже столкнулся с проблемой.
Суна 122.04.20 Версия 2.7.1 от 11.07.2023
Не сохраняются настройки ПИД Ти и ПИД Тд всегда 0.
Можете прислать измененную прошивку. spitefulbeaver@gmail.com
Еще вопрос: а будет ли реализован механизм отключения функции каскада, у нас дом не большой и обычно хватает одного насоса, только чередование. Было бы хорошо, чтобы в настройках - Каскад - Активирован (Да/Нет).
Здравствуйте. Прибор СУНА 122 алгоритм 4.20. Существует ли возможность отключить чередование насосов по времени наработки? Т.е чтобы насос 1 работал всегда, а насос 2 подключался бы только тогда, когда производительности насоса 1 недостаточно.