  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Отключи от модуля все термометры сопротивления. Все каналы настрой на термопары. Подключи одну термопару и посмотри результат.
    Спасибо за совет, попробую на выходных.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет, попробую на выходных.
    Еще попробуй при подключении концы у термопары местами поменять (может "+" с "-" попутан).
    Последний раз редактировалось IVM; 09.01.2023 в 12:26.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Еще попробуй при подключении концы у термопары местами поменять (может "+" с "-" попутан).
    переплюсовка как и смена на другой тип НСХ ТП ничего не меняет, температура скачет в диапазоне 15-35 гр. Вот это и вызывает подозрение на модуль.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    переплюсовка как и смена на другой тип НСХ ТП ничего не меняет, температура скачет в диапазоне 15-35 гр. Вот это и вызывает подозрение на модуль.
    Вы бы лучше скрин настройки каналов с термопарой модуля выложили, чем гадать 3 страницы. И фото подключённой термопары.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.01.2023 в 13:37.

  5. #5

    По умолчанию

    Вот это и вызывает подозрение на модуль.
    что на других каналах сидит?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    что на других каналах сидит?
    с 1 по 6 канал ТСП(РТ1000)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    с 1 по 6 канал ТСП(РТ1000)
    а с ними всё нормально?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    а с ними всё нормально?
    За пару лет не одного нарекания, на 7 и 8 входе ТСП (РТ1000) тоже нормально работают.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    За пару лет не одного нарекания, на 7 и 8 входе ТСП (РТ1000) тоже нормально работают.
    могу только посоветовать попробовать "не смешивать" разные типы датчиков на одной "половине" модуля
    попробуйте эту термопару подцепить отдельно от других датчиков и посмотреть, что будет
    у меня тупо модуль отваливался в "обрыв" по всем каналам и вернуть его можно было только ресетом по питанию - к разговору о видах приколов с модулем 8А - где-то внутри что-то либо коротило либо наоборот - не было контакта, так и висит пока на второстепенном измерении, руки не дошли поменять
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 09.01.2023 в 14:52.

  10. #10

    По умолчанию

    Проверил, с термосопротивлениями термопары на 7 и 8 входе работают1 Проверка МВ110_8А.jpg
    Правда ТСП только одно на 1 входе
    А вот для входов 4-20 мА нужен изолированный БП, вместе с питающим МВ110-8А не работает. 1 Изолированный БП.jpg
    с 1 по 6 вход термопары, 7 и 8 вход 4-20мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.01.2023 в 08:49.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-8А + термопара
    от Nomad в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 15:16
  2. ТРМ и термопара
    от Kandiranda в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2016, 12:39
  5. ИДЦ-1 и термопара типа К
    от Дмитрий_Н в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 08:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •