Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69

Тема: ПР200 управление 3х ходовым краном для контроля температуры теплоносителя

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а если придется калибровать ? а сам датчик не калибруется ? ну вот вместо 2В он при полностью закрытом выдает 2,15В ? тогда как ?
    и при 2,15 - 10 это уже далеко не 25% так как там не 8В разница а 7,85

    Возможности масштабирования настройками прибора прекрасны, но иногда несут вред, чем пользу...
    Я обычно так делаю: загоняю привод в положение закрыто и в настройках регулятора выбираю установка положения "закрыто" и значение на аналоговом входе запоминается как значение соответствующее положению "закрыто", но это совсем другой вопрос, может ещё и зону нечувствительности для ПИД-регулятора сюда приплетём?!

    Настройка положений ИМ.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2019 в 17:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а если придется калибровать ? а сам датчик не калибруется ? ну вот вместо 2В он при полностью закрытом выдает 2,15В ? тогда как ?
    и при 2,15 - 10 это уже далеко не 25% так как там не 8В разница а 7,85

    Возможности масштабирования настройками прибора прекрасны, но иногда несут вред, чем пользу...
    Тут ещё надобно настроить соответствие между реальным диапазоном регулятора и датчиком положения. Совершенно не факт, что сам клапан полностью закрылся при 0В. Возможно, он закрылся чуть раньше. А ещё возможно, что открытие клапана ограничено концевиком, и прибор должен показывать 100%, когда реальное открытие... ну, скажем 53%. А когда вся эта конструкция ещё и люфтует, юстировка становится ну оооочень весёлым занятием.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    ну так чем ПР200 отличается от регулятора ? режим закрыто (2,15В к примеру) = 0, режим открыто = 100% или 1 как нравится.
    а теперь для данного примера настройки самого входа ПР скажите какие будут ?

  4. #4

    По умолчанию

    Допустим, что это так. И что с того? Проблемы в чем?

  5. #5

    По умолчанию

    Точность отображения процентов вообще кому-нибудь нужна? Эти проценты вообще полезной информации могут не нести. Например: на выходе трехходового температура 70 град, но она может быть получена и при открытии в 50%, и в 70%, и в 90%. Все зависит от температур псв и осв. Оператору котельной вообще до одного места сколько там процентов. Важна точность поддержания температуры на выходе. А если будет реализована возможность ручного откр/закр по процентам - так все равно ориентироваться будут на выходную температуру. Тут лучше сделать откр/закр клапан "больше/меньше" и присвоить одному нажатию откр/закр каких-нибудь 0,5В. При этом задать 2в - полностью закр., 10В - полностью откр. На погрешность показания в процентах не обращать внимания. Это дополнительная информация, которая может только отвлекать будет.

  6. #6

    По умолчанию

    Клапаны бывают с разными расходными характеристиками - S-образной, логарифмической и т.п, о чём тогда говорят эти проценты?

  7. #7

    По умолчанию

    О положении регулирующего элемента клапана.
    И служат только для контроля. Т.е. если за время полного хода расхождение управляющего сигнала и ОС более скажем 20% - подать сигнал аварии, клапан залип.

  8. #8

    По умолчанию

    А температура для этого не годится?
    А вообще, чтобы клапан не клинило, полезно его иногда прогонять туда-суда.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 10.11.2019 в 20:21.

  9. #9

    По умолчанию

    Я много для себя полезного подчеркнул из ваших рассуждений, но.....дайте кто нибудь схему для испытания с для привода 0..10в обр.связь 2..10в.
    Уставка-это температура воздуха с изменением с экрана и гистерезисом, так же с отображением на дисплее температуры теплоносителя
    При такой схеме , думаю погодозависисость не нужна, так как ориентация на уставку

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexz52 Посмотреть сообщение
    Я много для себя полезного подчеркнул из ваших рассуждений, но.....дайте кто нибудь схему для испытания с для привода 0..10в обр.связь 2..10в.
    Уставка-это температура воздуха с изменением с экрана и гистерезисом, так же с отображением на дисплее температуры теплоносителя
    При такой схеме , думаю погодозависисость не нужна, так как ориентация на уставку
    Чем меряется температура воздуха и теплоносителя? Я в своём примере использовал датчики 50М.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. необходимо оборудование для контроля температуры ТЭН
    от svoik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 15:09
  2. автоматизация контроля температуры печи
    от kirbor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 21:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 16:21
  4. система контроля температуры
    от Михаил19 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:21
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •