Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37

Тема: Обогрев помещения раздевалки.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Потому, что входящий или выходящий ОБЯЗАТЕЛЬНО будет пересекать ОБА датчика!
    И счетчик с увеличением и уменьшением CTN сначала прибавит 1, и тут же вычтет ее, или наоборот.
    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    главное добиться точного срабатывания датчиков при входе/выходе людей, иначе при одновременном проходе 2 человек, будет сбой,
    Осталось еще турникет поставить. И обороты считать.
    Датчик движения без всяких контроллеров справится. У него есть задержка времени.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Когда-то сталкивался с подобным алгоритмом, в этом решении главное добиться точного срабатывания датчиков при входе/выходе людей, иначе при одновременном проходе 2 человек, будет сбой, я бы для контроля наличия людей в помещении повесил датчик движения, и подбором таймаута определить время после которого выключать отопление. Т.е запуск отопления по первому срабатыванию, а выключение после таймаута. Если допустимо так работать, имею ввиду что отопление включается только после входа, (успеет ли прогреться помещение), то должно работать.
    Может у Вас есть решение для ПР? Заранее спасибо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Pvalp, так энкодер так и работает
    Датчик движения держит свой выход включенным пока есть движение

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Датчик движения держит свой выход включенным пока есть движение
    Иногда они могут выключаться кратковременно, но на логике это решается на раз, даже если помещение большое, можно несколько датчиков поставить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Почему лишнее то, если потом одумаются и начнут прогревать помещение перед началом смены, то контроллер понадобится
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Почему лишнее то, если потом одумаются и начнут прогревать помещение перед началом смены, то контроллер понадобится
    Вот когда одумаются тогда и поставят. И не факт, что ПР. Есть дешевые программируемые реле времени. С недельными программами. 1500р стоят если не дешевле. И не надо быть программистом что бы его запрограммировать. Или внести изменения. Уборщица справится. Если не совсем дура.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Почему лишнее то, если потом одумаются и начнут прогревать помещение перед началом смены, то контроллер понадобится
    Согласен, на нем можно реализовать суточное (недельное) реле времени, которое за час до смены будет включать прогрев, через час после начала смены выключать, тоже касается обеда и т.д.

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть задача обогревать помещение, где переодевается персонал - пока люди находятся внутри помещения, обогрев включен, нет людей - обогрев выключается.
    Предварительно алгоритм такой:
    На входе в помещение устанавливается 2 фотодатчика - первый подключить ко входу I1, второй - к I2, если первым срабатывает датчик I1, затем I2, то счетчик работает на прибавление (человек вошел в помещение), если первым срабатывает датчик I2, затем I1, то счетчик работает на уменьшение (человек вышел из помещения), если в помещении больше нуля человек, то нагрузка включается и происходит нагрев помещения, в противном случае обогрев выключается.
    Может кто сталкивался с подобным алгоритмом работы? Прошу помощи. Основная сложность, как заставить счетчик по чередованию срабатывания двух датчиков работать на прибавление или уменьшение?
    Ваш алгоритм подходит для управления освещением.
    Обогрев помещения - задача инерционная, если её решать таким методом, то:
    Заходим в помещение в котором дубак. (включаются нагреватели)
    Пока переодеваемся, помещение прогревается.
    Когда уходим, помещение прогрето, но недостаточно.

    Лучше привязать к началу смены, обеду, концу смены, и греть по времени.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Ваш алгоритм подходит для управления освещением.
    Обогрев помещения - задача инерционная, если её решать таким методом, то:
    Заходим в помещение в котором дубак. (включаются нагреватели)
    Пока переодеваемся, помещение прогревается.
    Когда уходим, помещение прогрето, но недостаточно.

    Лучше привязать к началу смены, обеду, концу смены, и греть по времени.
    Алексей Геннадиевич, для этого я добавил четыре недельных реле времени и теперь обогрев включается четыре раза в сутки за час до начала смены1 на два часа, за час до обеда на два часа, за час до начала смены2 на два часа, за час до полуночи на два часа (время обеда смены2), кроме того, по датчикам включается параллельно нагрев, если кто-то зашел в раздевалку. Смены работают по 12 -часовому графику.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. регулирование по температуре воздуха внутри помещения
    от Дмитрий Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 14:16
  2. Дезинфекция помещения
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 10:29
  3. Отопление производственного помещения
    от pollop в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 22:45
  4. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 19:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •