С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Опять туманная формулировка и уход от ответа. Мне не нужна "фича" без характеристик. Хочется получить конкретный ответ на свой вопрос. Какой реальный шаг оцифровки в диапазоне 0-4000 Ом?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
У Вас какая-то мания заговоров,ответов на ваши вопросы дано как никому другому.
Побеспокоил в очередной раз разработчиков, ответ следующий:
"Характеристика нелинейная, поэтому зависит от того, в какой части диапазона мерять. От 1 Ом до 4 Ом. Хуже всего (4 Ом) при максимальных сопротивлениях (в районе 4000 Ом), лучше всего (1 Ом) при минимальных сопротивлениях (в районе 0 Ом)".
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Плавающий, такая формулировка будет точнее как я понимаю. И связанно это как я понимаю с применением в схеме делителя, что и даёт такой эффект.