  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Позавчера ставили новые ТРМ202-Н2-РР. Выпуск июль 2018. Та же самая проблема. Отработал часа 4 и всё. На входе А-В сопротивление 0 (Ом). Полный коротыш. После сброса питания, начинает работать. Техподдержка, объясните, как с этим бороться и из-за чего это происходит? Или отказаться от ТРМ и искать им альтернативную замену?
    Спасибо.
    Здравствуйте! Напишите пожалуйста серийные номера ваших ТРМ202 на m.garist@owen.ru.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Напишите пожалуйста серийные номера ваших ТРМ202 на m.garist@owen.ru.
    С работы отослать не могу. Вечером отправлю из дома. Записал два серийника. Может здесь написать?


    Спасибо...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Напишите пожалуйста серийные номера ваших ТРМ202 на m.garist@owen.ru.
    Вы почту с серийниками получили?


    Спасибо...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Напишите пожалуйста серийные номера ваших ТРМ202 на m.garist@owen.ru.
    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Февраль 2018 года. После этой даты приборы идут с новой прошивкой.
    Вы хотите сказать, что после этой прошивки опять были проблемы?????


    Спасибо...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Вы хотите сказать, что после этой прошивки опять были проблемы?????
    С обновленной прошивкой проблем нет.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    С обновленной прошивкой проблем нет.
    Так Вы можете объяснить тогда, в чём всё же проблема. Почему "виснут" ТРМ 200? (только ТРМ200-202). Значит проблема в железе? Нам сегодня звонили с Овена и сказали, что прошивка вышла ,буквально на днях. И предлагают прислать приборы для перепрошивки. Наши июльские приборы с февральской прошивкой. Так кому верить? Когда вышла прошивка без "косяков", в феврале или на днях? Что-то Вы, ребята, заврались....
    Последний раз редактировалось mkv; 17.08.2018 в 07:01.


    Спасибо...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    На входе А-В сопротивление 0 (Ом). Полный коротыш. После сброса питания, начинает работать.
    Я привык думать, что физически у RS485 (у микросхемы MAX485) возможны 3 состояния - приём (нет напряжения, сопротивление велико) передача 1 (на выходе напряжение одной полярности) и передача 0 (на выходе напряжение противоположной полярности). Как добиться, чтобы на выходе этой микросхемы не было напряжения, но при этом выводы были замкнут накоротко - не представляю. Может быть на самом деле постоянно было состояние передачи ноля, когда постоянно выводится отрицательное напряжение? Тестер мог показать это как полный коротыш.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Может быть на самом деле постоянно было состояние передачи ноля, когда постоянно выводится отрицательное напряжение? Тестер мог показать это как полный коротыш.
    Завтра проверим осциллографом (если зависнет). Даже если и 0. Лежит вся сеть. Восстанавливается только после сброса питания. Вчера днём поставили повторитель. Проработало без проблем до утра. Сегодня утром опять зависло. Перед повторителем стоят два МВ110-8А. Так они продолжали работать. Лёг ТРМ202 после повторителя. Сбросили питание и сеть заработала.
    Эта проблема просматривается только в тех сетях, где стоят преобразователи Ethernet - RS-485 (MOXA, NetCom). И зависают тольто ТРМ. Остальные приборы работают нормально. В сетях, где нет преобразователей, даже старые ТРМ работают нормально. И линия длиной почти километр. А с преобразователями длина максимум 50м.
    Последний раз редактировалось mkv; 15.08.2018 в 16:20.


    Спасибо...

  9. #9

    По умолчанию

    В Moxa (в 5150А точно есть) на плате есть два джампера - подтяжка А и В к плюсу через 1,5 кОм. По умолчанию они отключены
    и подтяжка идет через 100 кОм. У меня пока джамперы пе включил тоже мокса безобразно с некоторыми приборами работала,
    особенно на длинных линиях. Просто версмя

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    В Moxa (в 5150А точно есть) на плате есть два джампера - подтяжка А и В к плюсу через 1,5 кОм. По умолчанию они отключены
    и подтяжка идет через 100 кОм. У меня пока джамперы пе включил тоже мокса безобразно с некоторыми приборами работала,
    особенно на длинных линиях. Просто версмя
    У нас 5130А. Пришли ещё 5150А. Но их пока не ставили. Завтра обязательно проверим. У нас в этой сети 7 ТРМ202, МВ110-8А и МУ110. Самое интересное, зависают постоянно первые два ТРМ202.
    Ещё надо попробовать совет Сергей0308 - в настройках ОРС сервера на ТРМках поставить "реинициализацию".
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось mkv; 15.08.2018 в 22:08.


    Спасибо...

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 19:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •