Не совсем ясно в чем у вас проблема, но посмотрите вот эту тему
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24971
Не совсем ясно в чем у вас проблема, но посмотрите вот эту тему
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24971
Спасибо.
заархивируйте под паролем, и выложите на Yandex.Disk.
Но вообще судя по всему вам нужно просто прочитать тему на которую дали ссылку и применить метод обработки дискретных значений из примера.
Спасибо.
Буду внимательно читать предложенную Вами выше тему.
Применил для команд дискретного типа кнопки с фиксацией - команды проходят.
Видимо, дело в подборе временных интервалов для надежной доставки команды, проходящей через асинхронные процессы.
Меня ввело в заблуждение то, что на дереве системы при подаче команды с экранной кнопки я не вижу изменения значения ОРС-переменной, хотя в дереве объекта прохождение значения с кнопки на команду дискретного типа, затем на вход шифратора, затем на выход шифратора я наблюдаю.
Технология такова, что правильнее применить не кнопки, а две пары переключателей - буду немного переделывать проект.
В любом случае, спасибо за помощь!
Каким образом организовать выход из АРМ при помощи экранной кнопки вместо комбинации клавиш Alt-F4 в RTM 32
3.9.0.2484 3.9(RT32ReleaseMax)_18_02_11_09_23
Нашел вот тут по ссылке
http://www.owen.ru/forum/archive/index.php/t-16446.html
рекомендацию для версии 3.6
=============
сделать отдельную кнопку завершения работы.
Создаете команду, указываете у нее тип "Дискретный", на закладке "Действия" добавляете действие типа "Системное" - "Выход". Команду вытаскиваете на мнемосхему - она станет кнопкой.
=================
Но у команды в моей версии нет закладки "Действия"
Надо чтобы команда была типа "Дискретный"
Спасибо.
Именно такой тип для команды и был выбран, но поле "Действие" в закладках отсутствовало.
Сейчас попробовал вновь - нужно после выбора типа команды "Дискретный" перейти к какому либо другому элементу дерева объектов (или просто уйти от команды) и вернуться к команде вновь - в этом случае появляется поле "Действие".
Спасибо за рекомендации.
Новая беда - после однократного использования кнопки "Выход", созданной рекомендованным способом, второй раз запустить проект на исполнение не удается ни из среды разработки, ни из командной строки.
Появляется сообщение об остановке процесса OWEN OPC Server и программа прекращает работу. При использовании для выхода из работающей мнемосхемы проекта комбинаций клавиш Alt-F10, Alt-F4 такого не наблюдается.
У вас у команды включено восстановление при рестарте.
Спасибо.