От компании 3S получили решение по решению проблемы с Кэшем выделяемым под картинки.
На следующей неделе соберем еще одну прошивку с исправлением этой ошибки.
От компании 3S получили решение по решению проблемы с Кэшем выделяемым под картинки.
На следующей неделе соберем еще одну прошивку с исправлением этой ошибки.
На СПК207 что-нибудь подобное (в смысле, новая прошивка) ожидается?
На СПК со старым железом подобных обновлений не будет, т.к. они снимутся с производства.
На замену придут новые СПК2хх с увеличенной производительностью, там уже все эти фишки поднимем тоже.
Но к обновлению новой СПК2хх перейдем только после того как окончательно отшлифуем прошивку на СПК1хх.
Пока все нравится, особенно функция обновления программы с флеш. Давно такую хотелось.
Из небольших замечаний - неудобно калибровать экран. Думаю лучше при нажатии не сразу считывать координаты а с небольшой задержкой 0,3 сек. и после приема очередной координаты делать еще задержку 0,5-1 сек. перед вводом следующей. А то дрожащей рукой иногда получается все координаты в одно место указать :-)
В шапке темы размещена новая версия Target файлов V18.
В ней исправлена поддержка формата SVG. Если в проекте имеется SVG в формате, который не поддерживает SPK, он будет конвертирован в PNG.
Попробовал обновить прошивку СПК107 и проверить работоспособность на существующем проекте. Версия codesys 3.5 sp4 patch 1, target v18. В итоге:
1) Увеличении скорости визуализации не обнаружил. (есть тяжёлые страницы с фреймами и наборами вкладок).
2) Ранее работающая связка устройств по Mod bus COM, а точнее МВ110-8А и МК110 8Д.Р стали выдавать кучу ошибок при компиляции. Версия мастера 3.5.3.0, версия SLAVE 3.5.3.0
2.1 При обновлении мастера и слейва до версии 3.5.4, убирает ошибки при компиляции, но при старте программы не запускается шина на слейвах.
Других проблем не обнаружил.
П.С При этом коммутация всех приборов не изменялось и осталась прежней, как и до прошивки, в загрузчике выставлены порты RS 485. Настройка МВ110-8А и МК110 8Д.Р осталось прежней, но мне так и не удалось привязать их к проекту после обновления прошивки.
Похоже что такой вариант "работает" и на прошивке 3.933!!!
Установлен CodeSys 3.5 SP4 Patch 3.
На первом скриншоте все по рекомендациям новой прошивки - работает плохо, как я уже описывал выше!!!
Состояние связи с отсутствующими модулями - "Не запущен".
На втором скриншоте заменены таргет и модуль ModBus мастер - работает вроде хорошо, светодиод "com" на панели даже не гаснет, скорость опроса модуля МВ110-8АС=100мс, расчитано исходя из обновляемого времени опроса каналов модуля, и это при том что два модуля МДВВ участвующие в опросе отсутствуют.
Вот с такой работой я согласен!!!
Состояние связи с отсутствующими модулями, почему то - "Ошибка шины"!!!!
Может это на что то натолкнет разработчиков!
Ну а теперь воросы:
1. Какой функционал изменяется непосредственно в обновленных прошивках?
2. Какой функционал изменяется непосредственно в обновленных таргетах?
3. Какой функционал изменяется непосредственно в версиях и патчах CoDeSys?
4. Можно ли проводит подобное "смешивание" версий CoDeSys, версий прошивок и версий таргетов?
5. Что может не работать в конкретном случае: Установлен CodeSys 3.5 SP4 Patch 3, прошивка 3.933 и даунгрейд таргета СПК 107 до версии 3.5.3.40, ModBus мастера и слэйва до версии 3.5.3.0?
Вот такие собственно замечания и вопросы?
Последний раз редактировалось Леонид; 03.06.2014 в 00:18.
Уважаемый модератор, жду от Вас комментарии или советы по данному вопросу.