Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 43

Тема: Вопросы новичка!!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanatolich Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть плк 100 24 К. Задача запитывать входы напрямую от выхода на очень короткое время (десятки мс). Смотрю на схему подключения и туплю. Могу ли я просто соединить d01 и di1 проводником? А если через жидкость?
    Не понятно, зачем вам это? У вас же есть уже блок питания 24 В, питание ПЛК.
    Для проверки, достаточно включить выход и проверить тестером выходное напряжение. Для включения входа нужно +24 В. Для ограничения тока, лучше поставить резистор. Дел на одну минуту.
    Для проверки через жидкость, лучше наверное на выход подать ШИМ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.04.2022 в 13:16.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Достаточно включить выход и проверить тестером выходное напряжение. Для включения входа нужно +24 В. Для ограничения тока, лучше поставить резистор. Дел на одну минуту.
    Спасибо. на выходе, как я понимаю +24 должно быть... Просто не знаю обвязку входа. Не спалю ли я выход?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanatolich Посмотреть сообщение
    Спасибо. на выходе, как я понимаю +24 должно быть... Просто не знаю обвязку входа. Не спалю ли я выход?
    Уже ответил, должно быть, не значит есть 24 В. Проверьте тестером.
    Выход вы не спалите, а вот вход можете, поэтому написал про резистор. Выходной ток 150 мА, а входной не больше 10 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.04.2022 в 13:37.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Уже ответил, должно быть, не значит есть 24 В. Проверьте тестером.
    Выход вы не спалите, а вот вход можете, поэтому написал про резистор. Выходной ток 150 мА, а входной не больше 10 мА.
    Что-то я не понимаю. По макс току на входе ограничение не встречал, а вот мин 3мА указан в мануале. А резистор какого номинала взять?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Выход вы не спалите, а вот вход можете, поэтому написал про резистор. Выходной ток 150 мА, а входной не больше 10 мА.
    Глупости не надо писать. Резистор не нужен.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.04.2022 в 18:21.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    з.ы. просто интересно, а если от БП через сухой контакт на вход подаем 24В БЕЗ резистора, мы его тоже спалим ?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    з.ы. просто интересно, а если от БП через сухой контакт на вход подаем 24В БЕЗ резистора, мы его тоже спалим ?
    Я написал же с самого начала, что смотрю на схему и туплю... Да и задачка не стандартная, чтобы входы от выходов запитывать..

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    sanatolich В чем нестандартность то ? смотрим как подключаются входы, обеспечиваем данное подключение через выход.

    Правда мне например непонятна суть такого огорода, контролировать себя собой же? то есть одно дело необходимо контролировать другое устройство и самого себя же ? В чем прелесть?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Задача минимизировать время электролитических процессов проводников в сточных водах. Выходы соединяются с входами через нечистоты. Вот и весь секрет.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanatolich Посмотреть сообщение
    Задача минимизировать время электролитических процессов проводников в сточных водах. Выходы соединяются с входами через нечистоты. Вот и весь секрет.
    Может тогда использовать специальные приборы для работы с кондуктометрическими датчиками, типа: САУ-М6, БКК1 и т. д.? Там используется переменное напряжение.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:00
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 09:56
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •