Тема: МЭ110-220.3М некорректное значение межфазного напряжения

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Причина в том, что конфигуратор связывается с прибором с прибором по протоколу ОВЕН. Для связи с конфигуратором перейдите на зав. настройки. При этом ранее установленные Вами сетевые настройки сохраняться.

  2. #2

    По умолчанию

    Новая прошивка модуля МЭ110.-220.3М: Исправлено некорректное измерение межфазного напряжения.
    Так же выкладываю новый конфигуратор с корректным переходом на 11 битную адресацию.
    Вложения Вложения
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию омг

    Безымянный.GIF

    А за прошивку и возможность ввода более адекватного коэффициента трансформатора тока спасибо. Но пока запытать на приборе не довелось.

  4. #4

    По умолчанию

    А какую версию конфигуратора используете?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    А какую версию конфигуратора используете?
    Конфигуратор 1.1.0.52, ссыль на которой выложена модератором Зоей в данной теме.

  6. #6

    По умолчанию

    Будем разбираться.
    1.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    Прошивка 1.1.23, с конфигуратором M110_v11055 - ошибка определения числа байт в посылке. И протокол ModBus RTU не работает. Сейчас попробую откатиться на 11052.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Прошивка 1.1.23, с конфигуратором M110_v11055 - ошибка определения числа байт в посылке. И протокол ModBus RTU не работает. Сейчас попробую откатиться на 11052.
    Здравствуйте. Ошибка подтвердилась. Исправим в ближайшие 2 дня. Пока можно пользоваться конфигуратором версии 52, там ошибки нет.

  9. #9

    По умолчанию

    Да на старой версии уже все сконфигурировал, спасибо! Уже работает с СПК105 :-)

  10. #10

    По умолчанию

    Доброго времени суток. У меня проблемма с отображением фазного напряжение по фазе А и В. по А отображает 193 по В - 261. Реальные значения в районе 220 - 224 В
    по фазе С нареканий нет. В чем может быть проблемма? программная? в железе? настройка? измерения проводил мультиметром непосредственно с клемм прибора.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-210. некорректное отображение температуры.
    от Max1998 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:58
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:28
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:28
  4. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 18:10
  5. значение напряжения сети
    от Kmm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •